我们这里的施工图审查人员要求所有柱子均做为引下线。跟他辩解根本不耐烦!
我们这里的施工图审查人员要求所有柱子均做为引下线。跟他辩解根本不耐烦!
2楼
这倒没听说,我记得是有间距要求的,没说过每根都要做
回复
3楼
我们这里的施工图审查人员要求所有柱子均做为引下线,你是哪里的?
回复
4楼
2跟不小于12的主筋
回复
5楼
路径周长不超过规范值就可以了。他要求你可以用规范条文回复反驳。如果有地方规范或防雷办要求就得遵循地方的
回复
6楼
几类防雷啊?一类间隔不大于12米,二类18米,三类25米
回复
7楼
没啥好辩解的,按规范按条文回复呗。。
回复
8楼
个人认为:按规范相关条文据理辩论是比较明智的选择,不知道看法是否正确?
回复
9楼
貌似新的防雷规范是这么要求的!
回复
10楼
这几年新规范较多
回复
11楼
GB50057-2010 建筑物防雷设计规范
4.2.2 一类的引下线间隔18~24m
4.3.3 二类≤18m
4.4.3 三类≤25m
5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢结构或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线的间距。
5.3.8的最后一句,所有支柱都做引下线是因为 支柱间隔太大,无法满足以上间隔规定的时候才做的。所有支柱都做引下线就不用满足间隔要求了,这是建筑物比较特殊的情况下采取的措施。
回复