请教大家排烟风管大小怎样计算比如:我和排烟量为16000立方米/小时。那么我需要通风面积是多少?的风管应配多大?谢谢!!请写出具体算法好吗?
请教大家排烟风管大小怎样计算比如:我和排烟量为16000立方米/小时。那么我需要通风面积是多少?的风管应配多大?
谢谢!!请写出具体算法好吗?
2楼
不知道具体的计算方法是指什么,你可以看手册气流组织计算
一般可确定一个风速,风速最高限制规范有要求。譬如单纯做排烟,我主管取10m/s的风速,风量除以风速,得出一个截面积,根据建筑实际情况结合风管标准规格选一个,1200*400,如果层高有限,那就扁点
回复
3楼
主管取11.696m/s的风速,风量除以风速,得出一个截面积,根据建筑实际情况结合风管标准规格选一个,1000*400.
回复
4楼
看看书就知道了,看来你不是学这个专业的吧,呵呵
回复
5楼
另外楼上两位基本已经说清楚了,我就不重复了
回复
6楼
排烟系统金属管道不超过20m/s,土建竖井不超过15m/s,建议用金属管道,土建的漏风严重,且实际施工和设计偏差较大
回复
7楼
确定体积、排风量和管内风速,即可算出
回复
8楼
排烟风管不需要变径吗?
回复
9楼
要的
回复
10楼
需不需要变径得看你的排烟量变没变化了,或者和设备的连接,现场的位置等来决定了
回复
11楼
不错就是这样的!如果投资不是很紧张的化建议风速不要取的太低!我们一般取8~10米最好了!为自己着想!呵呵!