浅槽与电缆沟到底该如何区分?
临阁看风
2012年05月31日 15:24:15
只看楼主

最近研究《电力工程电缆设计规范》5. 2. 4 下列场所宜采用浅槽敷设方式: 1 地下水位较高的地方。2 通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。2. 0. 11 浅槽的解释是:容纳电缆数量较少未含支架的有盖槽式构筑物。问题来了,1、电力电缆数量较少的程度是多少?2、浅槽的尺寸怎么定义?规范全文均未给出合理的尺寸,只在表5.5.1下方注:*浅沟内可不设置支架,勿需有通道。

最近研究《电力工程电缆设计规范》
5. 2. 4 下列场所宜采用浅槽敷设方式:
1 地下水位较高的地方。
2 通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。

2. 0. 11 浅槽的解释是:容纳电缆数量较少未含支架的有盖槽式构筑物。

问题来了,
1、电力电缆数量较少的程度是多少?
2、浅槽的尺寸怎么定义?规范全文均未给出合理的尺寸,只在表5.5.1下方注:*浅沟内可不设置支架,勿需有通道。
另查阅规范:DL/T 5221—2005《城市电力电缆线路设计技术规定》
6.5.2 净深小于0.6m的电缆沟,可把电缆敷设在沟底板上,不设支架和施工通道。
那么是不是说电缆沟内只要无支架,就可以定义成电缆浅沟。比如说一条电缆沟尺寸为600×599,如果不设置支架,是否就是浅槽。
请问各位大侠,浅槽与电缆沟到底该如何区分?
免费打赏
临阁看风
2012年05月31日 15:42:27
2楼
补充问题:如果采用浅槽敷设,那么槽内的防水应该如何处理?
回复
hkgd8848
2012年06月02日 23:52:46
3楼
电力电缆数量较少的程度 一直没有明确规定
回复
hkgd8848
2012年06月02日 23:56:23
4楼
主要是经济上的考虑多些


另外电缆沟一类构筑物,一般只是有坡度便于流水,实际没有不积水的!
回复
hkgd8848
2012年06月03日 00:05:21
5楼
特别是在长江及以南地区,基本不考虑电缆沟防水问题
回复
hkgd8848
2012年06月03日 00:06:25
6楼
需要说明的是,电缆沟中积雨水是没问题的,不要积污水,对电缆特别是电缆接头有巨大损伤
回复
临阁看风
2012年06月06日 16:49:02
7楼
查《工业与民用配电设计手册》第十章 线路敷设 第575页 电缆在电缆沟内敷设:
第一条:当电缆数量不多(一般不超过5根)时,可采用无支架沟,电缆敷设于沟底。
回复
rgzhangpp
2013年01月08日 10:52:21
8楼
找到出处了,哈哈
回复