【探讨】多支管污水管压力不均,有什么办法解决
zjut2011
zjut2011 Lv.3
2012年05月31日 14:46:21
只看楼主

最近做一项目,属于多支管污水压力管网,即一条主管,上面每隔一定距离设置一污水压力支管,周围区块污水通过泵,各自压入到主管排放出去。有点类似于给水做法。问题有如下: 1、污水主管压力不均匀。区块污水均采用泵提升,经过预留的支管输送到主管上,由于每个区块每台泵的工况随时在变化,产生的压力也将随着泵工况的改变而改变,如此一来可能导致污水主管压力不均匀,存在爆管的危险。 2、某个区块污水无法输送到主管。基于上述问题,当主管压力高于某台水泵的提升压力时,该区块的污水即无法输送到主管。

最近做一项目,属于多支管污水压力管网,即一条主管,上面每隔一定距离设置一污水压力支管,周围区块污水通过泵,各自压入到主管排放出去。有点类似于给水做法。问题有如下:
1、污水主管压力不均匀。区块污水均采用泵提升,经过预留的支管输送到主管上,由于每个区块每台泵的工况随时在变化,产生的压力也将随着泵工况的改变而改变,如此一来可能导致污水主管压力不均匀,存在爆管的危险。
2、某个区块污水无法输送到主管。基于上述问题,当主管压力高于某台水泵的提升压力时,该区块的污水即无法输送到主管。
不知是否有同行遇到过类似项目,是否有什么解决的办法?
6167e3e31851ad13f994.rar
3.8 MB
立即下载
ed1022b3045f1acef2f5.pdf
254 KB
立即下载
免费打赏
熊猫
2012年06月04日 17:43:13
12楼
跟大家互相学习 ,给楼主顶一下
回复
peakye
2012年06月04日 21:34:55
13楼
统一改成重力管道吧。迟早的问题。。刚才是用压力管道只能解决一时的问题。长久肯定不行的。。
回复
wenhao
2012年06月05日 06:36:05
14楼
污水主管加大点,使压力流变成重力流就行了。
回复
longfengjingfei
2012年06月05日 08:23:57
15楼
学习中,这个污水处理起来比给水困难多了
回复
zhuzg110
2012年06月05日 08:40:37
16楼
爆管不至于,污水泵压力又不很大,最多是有些污水排不进去,这种情况就要精确计算合理的选用污水泵的流量和扬程,这样就不会出现压力不均的现象。
回复
sandyhg
2012年06月05日 21:42:15
17楼


这个做法似乎比较靠谱,就是实施起来有难度。

[ 本帖最后由 sandyhg 于 2012-6-5 21:46 编辑 ]
回复
jiangdongxiaowu
2012年06月12日 20:34:40
18楼
这个计算比较复杂了

最好支管和主管,其中之一采用重力流

比如支管采用重力流,集中后统一用泵加压输送

或者支管采用压力流,接入主管后统一采用重力流
回复
jidan1985
2014年12月18日 15:01:37
19楼
正面临同样的问题,统一收集,再一起加压,虽然会增加管材造价,但是更安全,更容易维护。分散各自加压打入主管,压力点的压力很难平衡。况且水泵本身压力就是在高效段浮动的,不恒定,所以我个人感觉这个方案不够好,不知道有哪位能解决这个问题。