【探讨】多支管污水管压力不均,有什么办法解决
zjut2011
zjut2011 Lv.3
2012年05月31日 14:46:21
只看楼主

最近做一项目,属于多支管污水压力管网,即一条主管,上面每隔一定距离设置一污水压力支管,周围区块污水通过泵,各自压入到主管排放出去。有点类似于给水做法。问题有如下: 1、污水主管压力不均匀。区块污水均采用泵提升,经过预留的支管输送到主管上,由于每个区块每台泵的工况随时在变化,产生的压力也将随着泵工况的改变而改变,如此一来可能导致污水主管压力不均匀,存在爆管的危险。 2、某个区块污水无法输送到主管。基于上述问题,当主管压力高于某台水泵的提升压力时,该区块的污水即无法输送到主管。

最近做一项目,属于多支管污水压力管网,即一条主管,上面每隔一定距离设置一污水压力支管,周围区块污水通过泵,各自压入到主管排放出去。有点类似于给水做法。问题有如下:
1、污水主管压力不均匀。区块污水均采用泵提升,经过预留的支管输送到主管上,由于每个区块每台泵的工况随时在变化,产生的压力也将随着泵工况的改变而改变,如此一来可能导致污水主管压力不均匀,存在爆管的危险。
2、某个区块污水无法输送到主管。基于上述问题,当主管压力高于某台水泵的提升压力时,该区块的污水即无法输送到主管。
不知是否有同行遇到过类似项目,是否有什么解决的办法?
6167e3e31851ad13f994.rar
3.8 MB
立即下载
ed1022b3045f1acef2f5.pdf
254 KB
立即下载
免费打赏
enjoy21st
2012年05月31日 16:23:59
2楼
为何不将重力流将污水集中收集后,统一提升?
回复
zjut2011
2012年06月01日 08:53:56
3楼
不用重力管,是因为当地地形复杂,地面标高变化大,道路起伏多,又受河道及自然水体的影响。
回复
zhanjinyun
2012年06月02日 09:50:28
4楼
回复
b46178
2012年06月04日 10:45:45
5楼
直接打到一个坑,然后再打到主管,预算可能要上去了。。。外行,别笑话!
回复
飞鱼
2012年06月04日 10:52:51
6楼
感觉若主管管径大,而支管管径小的话,主管内的压力应该基本不受支管出水影响,而是受到主管最终的出口高程控制。其各点压力与流量大小仅与水头损失的变化有关,若将水头损失控制小一点,基本主管内可以认为压力不变,这样就好控制了。

只是纯理论想象一下而已,没接触过这种工程,哈哈
回复
zjut2011
2012年06月04日 12:36:36
7楼
“直接打到一个坑”是什么意思??
回复
zjut2011
2012年06月04日 12:39:40
8楼
抛开水头损失,压力跟主管、支管管径没什么特殊关系。假如某个厂污水排不出去了,他们势必会加大泵的扬程,如此一来你一家我一家,主管压力很难均匀啊!
回复
wubinhit
2012年06月04日 13:46:31
9楼
可以计算为准,到各个泵站接入点的压力损失保持一致即可
回复
hua7047
2012年06月04日 14:31:49
10楼
那选管选一个满足最大泵压力管道,就不会爆管了
回复
飞天
2012年06月04日 15:52:17
11楼
污水泵提升后,按重力方式排放,就能解决这个问题

污水泵-高位调节池-污水压力排水管

保证,各个地块高位调节池位于同一个标高,各地块,压力不均问题肯定能解决

高位调节池,就如同高位水箱,但是注意控制容积,污水停留时间太长,淤泥会很多。
建议按最大日最大小时流量考虑容积。
回复

相关推荐

APP内打开