六层办公楼,建筑面积一万平米,请大家针对多联机和水源热泵的初投资、运行费用、后期维修等等给列个经济比较呗
六层办公楼,建筑面积一万平米,请大家针对多联机和水源热泵的初投资、运行费用、后期维修等等给列个经济比较呗
2楼
我看这里面暖通的帖子和资料多啊,是能说明考他的多吗,那他的价格是多少啊
回复
3楼
采用水源热泵,一般需要取水许可证,和打井,这个费用不同的地区没有办法计算,其余的按照外资品牌计算的话每平方米造价260肯定没有问题,后期运行也比较省心。每平方米运行费用大约每年在30元左右。多联机的造价一般在400元左右。运行的费用和水源热泵稍高一点。因为是办公楼,所以同时机组的利用率很高。使用率差不多。后期维护上多联机除了清洗设备意外几乎没有什么维护的,R410A系统的多联机,性能也比较稳定。水源热泵额后期维护费用也不高,主要是定期和更换冷冻机油和保养好管道,使用的寿命相对来说长一些。缺点是在北方冬季供热的时候效果有时候多联机不尽如人意。水源热泵就不存在这方面的问题。
回复
4楼
谢谢了
地埋管地源热泵需要什么许可证吗
回复
5楼
热泵的初投资比较大,但是节能。多联机初投资相对较小,但是运行费用高。