一栋18层住宅,一梯两户,使用面积100平米,一层集中电表所有的分户线从一层通过电井进户,施工方提出,总配引入用户箱的时候,10层以下用10平方,10层以上用16平方,理由是电流损耗。从楼底到楼顶堪堪50米的电缆,就考虑什么电压降,电流损耗,我怎么觉得是现在电缆厂家偷工减料的缘故呢?大家是不是这样做的?施工方提出,因为电缆井分户电缆竖向拉力大,需要用铠装。这个有疑点,请教大家。另注:因各种原因,表箱统一装一层。
一栋18层住宅,一梯两户,使用面积100平米,一层集中电表所有的分户线从一层通过电井进户,施工方提出,总配引入用户箱的时候,10层以下用10平方,10层以上用16平方,理由是电流损耗。从楼底到楼顶堪堪50米的电缆,就考虑什么电压降,电流损耗,我怎么觉得是现在电缆厂家偷工减料的缘故呢?大家是不是这样做的?
施工方提出,因为电缆井分户电缆竖向拉力大,需要用铠装。这个有疑点,请教大家。
另注:因各种原因,表箱统一装一层。
[
本帖最后由 gothic-1 于 2012-5-31 13:16 编辑 ]
2楼
高层住宅不要把表都装在一层撒,在每层计量嘛,减少很多损耗和电缆钱。
回复
3楼
学习
[
本帖最后由 carl2012 于 2012-5-31 10:53 编辑 ]
回复
4楼
你这种情况可以三层设一个表箱
回复
5楼
晕,楼上诸位就事论事。现在具体情况是,表箱必须统一装在一层。
回复
6楼
1、每户100平,照现行规范最多不超过单相6KW。电流不超过40A,选10缆线的没问题啊。
2、电缆竖向拉力的问题和安装方式有关,电缆井敷设一般是竖向沿墙打支架,电缆自重由支架分段承担。另外预分支电缆安装可以是端头吊装在井道顶板上,但仍旧竖向沿墙打支架。没施工方说的问题。
回复
7楼
小弟才疏学浅,今日得各路高人指点迷津,茅塞顿开!对电气的认识又上升到了一个新的高度!
回复
8楼
这位兄台正解,施工现场上很多施工师傅都很清楚
回复
9楼
一共才18层,能有多大的损耗,10平方的足够用。
电缆竖井里线缆固定好,电线本身不会承担多少拉力,没必要非用带铠的。
表箱其实按6层一个应可以了吧,是不是当地电业局找事啊……我们这里也是这样,卡表也不用抄表了,为什么非放在一层呢?
施工单位是不是想整事儿啊,采购不同的材料能拿不少回扣呢,嘿嘿……
回复
10楼
不让你签字的话,随便他搞,反正线大点没坏处,如果想通过这种多收甲方点钱,那算了。
又见供电局的没事跑来吃干饭啊。
兄弟,图上表箱还是不要集中放一层,一层一个,供电局要改自己改去。不然到时候消防的哪天吃饱了不认账,非得要你一层一个。说过的话可以不认账,图不行啊~~
上次搞个住宅,在我不知情的情况下,供电局改了,本来是一梯8户,供电局说没有8户的,只有24户,甲方没办法,改就是改吧,换成3层一个表箱。消防验收说,不行啊,一层一个防火分区,换回去···甲方哭了,跑来找我。我说看嘛,图上都是一层一个,让供电局和消防的自己协调去。。
自从我明白什么叫终身责任制以后,凡是在我图上出现的东西都完全符合相关规范要求了,对原则同意、原则通过的理解也达到更高层次的理解。我可以同意,就是不签字。。
[
本帖最后由 geheime 于 2012-6-1 15:55 编辑 ]
回复
11楼
谢谢了,学习了
回复