求教:单层厂房要不要按三类防雷设计?
riverone
riverone Lv.2
2006年11月22日 22:23:01
来自于防雷减灾
只看楼主

单层厂房:长76mx宽20mx高7.2米.江苏苏州,当地防雷部门要求雷暴日按52计算请问大家要不要按三类防雷设计?

单层厂房:长76mx宽20mx高7.2米.江苏苏州,当地防雷部门要求雷暴日按52计算
请问大家要不要按三类防雷设计?
免费打赏
hhsscc
2006年11月23日 07:53:33
2楼

计算年雷击次说,如果大于或等于0.06,则应按三类防雷设计。
回复
飞影道人
2006年11月24日 11:10:27
3楼
经计算预计雷击次数0.0531次/a,可以不做防雷;若是金属屋面的砖木结构厂房预计雷击次数为0.09以上,若在山区或附近无建筑物的河边等会更高,则必须做防雷,如果条件都不确定,加上厂房内设备的不确定因素,建议还是做上的好。保险一点。
回复
zh_yingyu
2006年11月24日 17:16:24
4楼
首先进行计算,计算年预计雷击次数,然后根据厂房的重要程度确定防雷等级。如果里面有爆炸型气体之类的,还要划为一类防雷那
回复
wj98329
2006年11月25日 09:46:14
5楼
用天正软件计算一下,应不知道校正系数,取1.0的计算结果如下
回复
ddxy519
2006年12月15日 21:00:00
6楼
校正系数取1.0,经计算预计雷击次数0.055次/a,可以不做防雷
校正系数取1.5,经计算预计雷击次数0.083次/a,要防雷
校正系数取2.0,经计算预计雷击次数0.111次/a,要做防雷
回复
tkiteasy
2006年12月17日 01:59:12
7楼
做计算的各位不先问问是什么类型的厂房么?
回复
wj98329
2006年12月19日 10:21:35
8楼
目前,福建地区的所有建筑物必须做防雷。
回复
riverone
2006年12月19日 16:50:34
9楼
谢谢大家了.厂房是标准厂,将来出租的.业主喜欢生产什么就生产什么.
回复
dxm20092009
2008年09月13日 15:44:57
10楼
仓库就不需要防雷吗无危险物
回复
wbllove
2008年09月13日 19:34:42
11楼
还是做了好。安全,雷害损失太大了。:handshake :handshake