自动喷水灭火系统有没有用钢塑复合管的?

自动喷水灭火系统有没有用钢塑复合管的?
免费打赏
vioren
2006年12月26日 15:49:52
32楼
没用过,我认为不可以,因为高温会使钢塑复合管中的塑料熔化,也浪费!
回复
nijl8
2006年12月26日 16:11:58
33楼
设计要求及甲方认可,就是再高档的管材都可以用,干吗呢,还不是为了养家糊口吗?
回复
ssddxx168
2006年12月31日 01:19:11
34楼
新的<建筑防火设计规范>认为可以,但要符合国家的相关规定
回复
wowo1982626
2006年12月31日 09:20:26
35楼
绝对不可以用,没必要,有隐患。生活用水管可以用
回复
jccqxf119
2007年01月01日 12:08:08
37楼
工程建筑面积在2000平方米内,你所用的钢塑复合管达到设计防火等级可以用,建筑面积超2000平方米不可用,必须用热镀锌钢管。可参考《简易喷淋设计规范》。
回复
bugles2008
2007年01月21日 03:22:52
38楼
已阅,谢谢
回复
yn_zhaosw
2007年01月22日 17:45:04
39楼
不能使用钢塑复合管,虽然规范没有明确说明,但在实际运用中不可行:
1。价格比镀锌钢管贵了很多,使用单位还是要考虑成本的;
2。施工比镀锌钢管麻烦;
3。比镀锌钢管的防火等级差。
回复
jyw820423
2007年01月23日 17:33:38
40楼
可以用啊,只要甲方同意的话。另外,钢塑复合管不容易造成喷头的赌赛。
回复
fymfymfym
2007年04月24日 10:15:50
41楼
因为高温会使钢塑复合管中的塑料熔化的观念是错误的,塑料熔化的温度起码200多度,喷淋管内只要不是空管,钢塑复合管中的塑料是永远不会熔化的.设计规范中无论提到与否,只要不是强制性的条款,钢塑复合管是可以用的.因为我们基于技术及科学的角度,除了楼主所提的管材外,其他的管材也必须按照同样的角度来分析和考虑是否适用.
回复
shenwei407
2007年04月24日 10:50:23
42楼
没这个必要吧,太浪费了!
回复