自动喷水灭火系统有没有用钢塑复合管的?
keye
keye Lv.2
2004年05月31日 11:22:14
只看楼主

自动喷水灭火系统有没有用钢塑复合管的?

自动喷水灭火系统有没有用钢塑复合管的?
免费打赏
jghlym
2004年06月19日 22:36:14
22楼
规范上没有明确规定,但钢塑复合管造价较高(管件)
这种吃力不讨好的事还是不办为好!!!
回复
ld1015
2004年06月21日 09:24:57
23楼
既浪费又不能保证足够的耐压性
回复
lzp0928
2004年06月21日 11:12:08
24楼
不少大项目(如广州大学城)只要甲方肯花钱就用。请问nyq技术上不可行有何理由?
cxy1689:火灾时高温会使钢塑复合管中的塑料熔化,多少温度会使钢塑复合管中的塑料熔化?此时管道的水是不是已经成了特高温蒸汽了?
听说新的喷规报批稿已将钢塑复合管补进去了。
我说的钢塑复合管是指涂塑钢管衬塑钢管。不知你们说的是哪种?
回复
qja989
2004年06月21日 11:18:10
25楼
简易的自喷系统可以用,其规范上有明文规定。但除此以外的自喷系统是不能采用的。
回复
atao1977
2006年12月20日 19:42:23
26楼
钢塑管衬塑后内径缩小,尤其小管径更严重,且造价较高,我认为不宜采用
回复
lixuan111hong
2006年12月21日 18:28:26
27楼
消防考虑的是安全 但是如果是你说的那种 我觉得可以用
回复
purewater
2006年12月22日 10:33:44
28楼
应该不能用
回复
heizi3008
2006年12月25日 20:42:11
29楼
不知道钢塑管的耐高温性能怎么样?如果能符合耐火要求的话,我想可以用吧
回复
120593976
2006年12月25日 22:19:51
30楼
谁能保证钢塑管的钢塑交接面不进水,没人能保证吧!
真正想防腐应选喷塑而不是搪塑
回复
zzg_109@co163
2006年12月26日 11:17:30
31楼
规范没有明确的要求,应该可以用,管道内部衬塑,水流性能好,耐腐蚀性强,但经济性较差。
回复

相关推荐

APP内打开