1、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002里的 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005里的当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
那么室内消火栓系统试压是按照1还是2进行试压呢?我看了好些资料,对室内消火栓系统试压按照上述的1和2的都有,求解答?
另外如果是按照2进行试压的话,那么是不是《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005应该就是单指的是喷淋系统了呢?
2楼
首先参照设计说明对消火栓系统试验压力的描述,若设计无说明参照GB50242,我的经验是1.5倍工作压力半小时,然后工作压力两小时。GB50261只是针对自动喷淋系统,描述为:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa,压降不得大于0.05MPa,然后降至工作压力稳压24小时,压降不得大于0.03MPa。
回复
3楼
学习学习学习
回复
4楼
很好的帖子,学习了!
回复
5楼
我看现在的年轻的设计人对这个也比较模糊
回复
6楼
学习学习学习
回复
7楼
注意,GB50242-2002的4.1.1条就规定 本规范适用于工作压力不大于1.0Mpa的系统,一般高层消火栓系统工作压力是大于1.0Mpa的,可以借鉴50261的试压要求,应该更合理一些的
回复