请教:梁柱之间有斜撑和斜撑这两种情况,柱的受力分析一样吗? 有斜撑的柱需要计算斜撑传递的梁荷载吗,请不吝赐教! 谢谢!!!
请教:梁柱之间有斜撑和斜撑这两种情况,柱的受力分析一样吗?
有斜撑的柱需要计算斜撑传递的梁荷载吗,请不吝赐教!
谢谢!!!
12楼
除了上面各位的意见外,重要一点的是,改变了“梁柱节点”的受力情况,减小了节点弯矩,连接更可靠一些。若斜撑尺寸较大,对梁柱的内力都有较大的影响,最好参与结构计算。
回复
13楼
谢谢,学习了!!!
回复
14楼
加斜撑减小了柱的计算长度,从而减小了柱的长细比
回复
15楼
考虑材料变形的话就有影响,不考虑变形就是一样的。
回复
16楼
考虑材料变形的话就有影响,不考虑变形就是一样的。
回复
17楼
看图斜撑不大,斜撑的作用只是对梁柱节点连接起到加固作用,对柱的内力计算贡献不大。
回复
18楼
这个是隅撑,起到节点加强的作用
回复
19楼
应该是不一样的,因为加了斜撑起了一个固定的作用
回复
20楼
有斜撑之后 梁柱的计算长度变化 而且钢框架的梁柱刚度比可能变化 建议带入模型计算
回复
21楼
主要是稳定性不一样。
回复