有关外脚手架斜撑的设置
daerzhihun
daerzhihun Lv.12
2013年12月09日 10:16:36
来自于建筑施工
只看楼主

1,各位朋友,请问你们工地上24m以上双排外架一般设置斜撑吗?2,在转角处设置斜撑,应当是如图下那种形式?

1,各位朋友,请问你们工地上24m以上双排外架一般设置斜撑吗?
2,在转角处设置斜撑,应当是如图下那种形式?
免费打赏
zq-cyt
2013年12月09日 11:12:53
2楼
外脚手架肯定要设斜撑。

高度在24米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24米以下的单、双排脚手架,必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15米的立面上,各设置一道剪刀撑,并应有底至顶连续设置。
横向斜撑:高度在24米以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨距设置一道。横向斜撑应在同一节间,由底到顶层呈之字形连续布置。

回复
jiaosexinzhi
2013年12月09日 11:51:47
3楼
呵呵 很对 很熟练
回复
daerzhihun
2013年12月09日 17:14:58
4楼
zq-cyt 发表于 2013-12-9 11:12 外脚手架肯定要设斜撑。 高度在24米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24米以下 …首先要非常感谢你。。我想问问,横向斜撑应在同一节间如何理解?图1跟图2按照哪个做?
回复
xiaolinzi1287
2013年12月09日 20:36:49
5楼
不错 谢谢分享
回复
zq-cyt
2013年12月10日 15:13:27
6楼
同一节就是:脚手架两立柱之间与上下平桥之间的空间
回复
daerzhihun
2013年12月11日 09:48:17
7楼
zq-cyt 发表于 2013-12-10 15:13 同一节就是:脚手架两立柱之间与上下平桥之间的空间请问按照图1还是图2?
回复
zq-cyt
2013年12月11日 17:01:14
8楼
daerzhihun 发表于 2013-12-11 09:48 请问按照图1还是图2?按图2的效果好
回复
古今
2013年12月17日 09:55:18
9楼
应按图一做,避开角点,嵌固的长度要长,因为其悬挑相对要长,最好是通过计算确定.
回复
daerzhihun
2013年12月18日 09:12:11
10楼
古今 发表于 2013-12-17 09:55 应按图一做,避开角点,嵌固的长度要长,因为其悬挑相对要长,最好是通过计算确定.我这边很多工地压根没设置斜撑(小地方),根据您的经验,不知道其他工地是否也是这样的
回复
yanjianhu888888
2013年12月18日 10:02:46
11楼

谢谢分享
回复

相关推荐