热力管道压力小于多少时易产生汽化---介质由水变成汽
热力管道压力小于多少时易产生汽化---介质由水变成汽
2楼
和温度有关系。兄弟多看看书吧。
回复
3楼
除了与温度有关,记得技术规程里,有回水管任何一点压力不低于5米水柱的要求。
回复
4楼
本人觉得与温度有关,似乎与压力没有太大的关系。
回复
5楼
应该是与温度有关,与压力似乎没有关系。
回复
6楼
主要是与温度的关系,压力影响不大
回复
7楼
当然有关系了!!!!!
回复
8楼
看看饱和蒸汽的温度及压力的关系就知道了,居然还有人说与压力没多大关系,很明显,不是学暖通的。
回复
9楼
一般是小于3公斤,30米的扬程,高温水如果气化会很麻烦
回复
10楼
热力管道供水管压力应不小于供水温度下气化压力加30~50KPa。
热力管道回水管压力任何一点都应不小于50KPa。
回复
11楼
和温度有关,温度不同,控制的压力也可以不同,不过要在气化压力上有5m的富裕量,防止因为运行而造成超温或倒空
回复