为什么基础底板配筋一边长一边短
lidongyanggxdx
2012年05月30日 19:55:07
来自于地基基础
只看楼主

为什么规定当柱下钢筋混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9倍,并宜交错布置

为什么规定当柱下钢筋混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9倍,并宜交错布置
免费打赏
无间道
2012年05月31日 05:44:36
2楼
这是根据基础底部受力情况来决定的。独立基础的边缘受力相对较小,不需要配置那样多的钢筋。目得很简单就是节约钢材。
回复
zycqdl
2012年05月31日 09:00:05
3楼

请问楼上,这个说法在规范里能找到吗,还是经验做法。
回复
redwei2012
2012年05月31日 09:17:31
4楼
建筑地基基础设计规范2011 8.2.1-5
建筑地基基础设计规范2002 8.2.2-5
楼主需要补课了