三线五线制的问题?
363808424
363808424 Lv.4
2006年11月22日 13:25:37
只看楼主

从变电所低压柜到高层建筑电井的母线槽有必要用五芯线吗?

从变电所低压柜到高层建筑电井的母线槽有必要用五芯线吗?
免费打赏
hw790605
2007年06月25日 07:55:26
12楼
hao
回复
chenzebing
2007年06月25日 09:17:37
13楼
比如說我現在有一組電源,已經知道是三相五線制接法,也知道哪三條線是火線,但是不知道另外的兩條線,哪條是地線,哪條是零線?不知道用何方法可以區分?
回复
chenzebing
2007年06月28日 11:11:44
14楼
怎么沒有人回答我的問題啊????
回复
cdj23983
2007年07月02日 16:55:53
15楼
接地系统是按中性线的接地形式来命名的,单说三线五线制很不准确.如果是TN-S系统可以用五芯线,也可用四芯线.接地线单敷
回复
lhjun150212
2007年07月02日 20:23:51
16楼
母线槽应该使用五芯,因为PE线单独敷设其阻抗比较大不安全。
回复
lpf225261
2007年07月02日 21:24:53
17楼

好象有3相五线的说法的吧?
回复
wxj770129
2007年07月03日 10:30:27
18楼
用于TN-S系统
回复
mianfeih
2007年07月03日 11:06:31
19楼
我经常去的一个外语学习网站!
网上的各种考试网站太多啦,不知大家看烦了没有,下面这个学习站给真正喜欢英语的朋友提供了一个很好的机会。
英文荟萃网 http://www.ywhc.net/article/index.asp?r=99483
回复
luzibao
2007年07月03日 16:57:39
20楼
根据规范的要求来,看你 是要用那种系统了啊,合适就行了
回复
well-wang168
2007年07月04日 09:03:37
21楼

接地线是不能称为线的,根据IEC规定供电系统中,带电的才能成为线,E线是不带电的所以不能称为线!!!