请教高手:框架结构梁、柱线刚度比过大,如何处理?
cooltao2001
2006年11月22日 12:02:51
来自于PKPM
只看楼主

框架结构梁、柱线刚度比过大时,对结构设计是否不利? 记得以前看书的时候,曾经提到梁、柱的线刚度比易接近, 这样才能满足梁柱节点为刚结的要求;若它们的比值很大的话, 应当如何处理呢?或者说设计时应该注意那些方面? 非常期待高手能指点一二,万分感谢!!! 一个变电站工程,由于功能要求,一层层高4.8m,二层层高6.9m,一二层跨度为10.8m,一层中间可以设置柱子,但二层中间不允许设置柱子,建模的时候,把二层分了两层,也是由于需要,在二层高4.5m处设置一层框架梁仅仅与周边柱子相连接,这样2.4m作为另一层。两边柱子为450x500,两边柱子间距都在4m左右,二层大梁为300x900,在建模计算的时候,二层4.5m的这个层的柱子长度系数1.92,2.4米高度层的柱子长度系数为3.59。模型计算出来的结果,大梁两端弯矩248kn*m,而中间弯矩高达865kn*m,这种计算结果合理吗?非常期望大家能给些建议,指点一二啊。。

框架结构梁、柱线刚度比过大时,对结构设计是否不利?
记得以前看书的时候,曾经提到梁、柱的线刚度比易接近,
这样才能满足梁柱节点为刚结的要求;若它们的比值很大的话,
应当如何处理呢?或者说设计时应该注意那些方面?
非常期待高手能指点一二,万分感谢!!!

一个变电站工程,由于功能要求,一层层高4.8m,二层层高6.9m,一二层跨度为10.8m,一层中间可以设置柱子,但二层中间不允许设置柱子,建模的时候,把二层分了两层,也是由于需要,在二层高4.5m处设置一层框架梁仅仅与周边柱子相连接,这样2.4m作为另一层。两边柱子为450x500,两边柱子间距都在4m左右,二层大梁为300x900,在建模计算的时候,二层4.5m的这个层的柱子长度系数1.92,2.4米高度层的柱子长度系数为3.59。模型计算出来的结果,大梁两端弯矩248kn*m,而中间弯矩高达865kn*m,这种计算结果合理吗?非常期望大家能给些建议,指点一二啊。。

1164168164030.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开