做发电机空载特性试验时,应投那些保护
daychueng
daychueng Lv.3
2006年11月22日 11:24:18
来自于继电保护
只看楼主

为何强励装置和自动电压调节装置不应处于投入状态

为何强励装置和自动电压调节装置不应处于投入状态
免费打赏
ak4782
2007年01月07日 20:45:55
2楼
空载时是录取6个点的数据..强励限制有时会使特性曲线上不去..这要看厂家出厂值.一般还是取掉..电压自动就不行了...因为太快.而且空载特性一般是在新装机时做..太快会不放便录取..而且不能做到快速的控制故障这最重要
回复
gaowei19820916
2007年01月09日 15:19:38
3楼
1.15-1.3倍过电压保护投入就行了
回复
haluo
2007年01月10日 20:42:47
4楼
其实发电机的所有保护都应该投入,作空载试验的目的除了要检查CT二次回路接线外,还要检验各保护的定值