高层中的框梁KL和连梁LL有什么区别?
cl2137
cl2137 Lv.4
2006年11月22日 11:11:51
只看楼主

大家一个问题,我是做施工的1、高层中的框梁KL和 连梁LL有什么区别?2、高层中的框梁和 连梁是不是只要进入剪力墙的暗柱中锚固即可??(我以前以为框梁要把开间或进深拉通,刚才别人给我说不是这样的) 3、图纸中的框梁KL、连梁LL、次梁L、门洞上的梁LLD是不是都是在剪力墙中的暗柱中锚固??如果都是在剪力墙中的暗柱中锚固就可以了,那你们做设计的为什么要把那些梁分的这么细,叫什么多的名称?

大家一个问题,我是做施工的
1、高层中的框梁KL和 连梁LL有什么区别?
2、高层中的框梁和 连梁是不是只要进入剪力墙的暗柱中锚固即可??(我以前以为框梁要把开间或进深拉通,刚才别人给我说不是这样的)
3、图纸中的框梁KL、连梁LL、次梁L、门洞上的梁LLD
是不是都是在剪力墙中的暗柱中锚固??
如果都是在剪力墙中的暗柱中锚固就可以了,那你们做设计的为什么要把那些梁分的这么细,叫什么多的名称?

大家能给我讲讲吗??
免费打赏
mupuqian1981
2006年11月22日 17:42:00
2楼
构造要求不一样.
回复
zjs8243
2008年06月10日 17:00:55
3楼
KL就是框架梁拉,LL就是开间大了中间隔一下好放楼板拉,作用不一样,LL一般是次梁,KL则接柱子。
反正都是梁,分别起个名字好说而已,就象乌龟和老鳖,我眼里都是王八。
回复
justdonews
2008年06月10日 20:13:25
4楼
框架梁就是就由柱子支撑的梁来承重的结构,就是直接由梁承重,在由梁将荷载传达到柱子上;

在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。此外 ,高层建筑中 ,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩 ,会引起连梁两端的竖向位移差 ,这也将在连梁内产生内力。在设计时 ,即使采取降低连梁内力的各种措施 ,如 :增大剪力墙的洞口宽度 ;在连梁中部开水平缝 ;在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减 ;对局部内力过大层的连梁进行调整等 ,仍难使连梁的设计符合要求。
回复
zztn0505003-163
2008年06月14日 18:43:11
5楼
若是抗震设防区,KL有设防抗震要求,LL则无
回复