请教12P的低静压盘管,风道4长,送风口离地面3.8米高。冬季暖风能送到地面吗??
请教12P的低静压盘管,风道4长,送风口离地面3.8米高。冬季暖风能送到地面吗??
22楼
楼主忒胆大 这样也可以 肯定不行啦
回复
23楼
怎么那么多人看成12pa的了??? 12P要看你余压多大的,30pa 旋流风口应该没问题
回复
24楼
晕 好像是我自己弄错了 低静压没有12p的。。。。
回复
25楼
弯头,三通等管配件多的话每米估算损失6Pa;少的话损失4Pa。4米长的风管,末端30pa的机外静压应该够了。
回复
26楼
请LZ叙述清楚一些,有图纸没有,发来看一下。
应该是12的机器吧,不是12Pa静压,12匹的风盘就更不可能了吧。
回复
27楼
风口部位自由出流压头,按照流速1.5m/s计算,也需要11.25Pa,再加上风管、风口的阻力,这个数据比较悬。
[
本帖最后由 t6306tom 于 2012-8-3 15:11 编辑 ]
回复
28楼
4m风管阻力能有多大?余压12pa足够。
回复
29楼
怎么没人讨论?
回复
31楼
应该不行吧,最好用30PA的
回复