请教12P的低静压盘管送风距离问题
air3399
air3399 Lv.3
2012年05月30日 12:59:35
来自于中央空调
只看楼主

请教12P的低静压盘管,风道4长,送风口离地面3.8米高。冬季暖风能送到地面吗??

请教12P的低静压盘管,风道4长,送风口离地面3.8米高。冬季暖风能送到地面吗??
免费打赏
alexander1227
2012年06月04日 21:27:44
12楼
没戏。怎么也得30Pa的。不行就50的。超过3.5基本都悬。主要是采暖。夏季没事。
回复
zcg917
2012年06月04日 23:45:04
13楼
12Pa冬季送暖风就是用百叶风口也不可能,毕竟你还有4米长的风道,建议50Pa。
回复
yqsbby
2012年06月05日 10:12:55
14楼
你知道1P是多少瓦冷量不知道? 人家就是说的12pa,你不要误导大家。
回复
shenwangjun
2012年06月05日 13:56:37
15楼
静压至少要到30Pa吧,不然怎么够?
回复
wrt0357
2012年06月06日 13:42:33
16楼
不行,送风口在2米每秒差不多损失20PA,建议用50PA的,不然冬天不行,或者考虑关掉一个风口(两个风口情况下)
回复
pallye
2012年06月06日 17:14:19
17楼
肯定不行的。30的应该可以
回复
niuniuniu1314
2012年06月06日 18:39:23
18楼
风管压头损失1m就10Pa吧 最少也得是30Pa的盘管~
回复
yinhenuantong
2012年06月06日 21:47:14
19楼
楼主说的是 低静压12pa,我看不行
回复
nacker110
2012年06月07日 10:12:50
20楼
上面的说的都很正确!懂的人挺多的!多来这个论坛学习学习!
回复
nacker110
2012年06月07日 10:14:42
21楼
可以使用旋流风口!旋流风口估计能达到!
回复