两堵间距很近的剪力墙在施工上是如何处理的?
et620
et620 Lv.7
2012年05月30日 11:47:32
来自于工地图片
只看楼主

如题,当两栋楼之间的剪力墙挨的很近的时候在施工上是如何处理的?有什么好的施工方法吗?业主和施工方有建议说是在其中的一堵墙(后做的墙)上开个900x1800的门洞,以方便施工时安拆模板,但这样的话等于在施工图上就必需在墙洞两侧加边缘构件,如果这是在已经施工了几层之后(觉得施工不方便)才提出这样进行改方案,可行不?(对模型计算上是不影响墙体配筋和其他的一些参数)

如题,当两栋楼之间的剪力墙挨的很近的时候在施工上是如何处理的?有什么好的施工方法吗?业主和施工方有建议说是在其中的一堵墙(后做的墙)上开个900x1800的门洞,以方便施工时安拆模板,但这样的话等于在施工图上就必需在墙洞两侧加边缘构件,如果这是在已经施工了几层之后(觉得施工不方便)才提出这样进行改方案,可行不?(对模型计算上是不影响墙体配筋和其他的一些参数)
免费打赏
luckz
2012年06月01日 09:21:41
2楼
这个我也想知道,一直不知道伸缩缝两侧的墙模板是怎样拆的
回复
菩提莲花
2012年06月01日 09:41:25
3楼
距离在100-150之间左右时,硬性挤塑板作模板。在浇捣混凝土时需要两边同时浇筑。硬性挤塑板可以不拆除。
回复
wscandlq
2012年06月01日 10:11:32
4楼
模板不用拆了
回复
zyj4578646
2012年06月01日 10:21:29
5楼
可以按照正常支模方法施工,也可以制作定型模板!拆模一般没有问题!
回复
luckz
2012年06月01日 10:35:09
6楼
目前主要是剪力墙长2m以上,缝宽200~250这种如何处理阿
回复
chenyanshi2000
2012年06月01日 11:17:36
7楼
开洞肯定是对结构的参数有影响,模版直接用挤塑泡沫板吧
回复
xiexianyi01
2012年06月01日 11:21:06
8楼
有什么难得了?变形缝处中间塞个300厚的模板就可以了
回复
morgan_liang
2012年06月01日 11:24:54
9楼
用挤塑板不拆模的做法在地面以上应该不可以,影响建筑外观等
哪位有经验的能给个解法?
回复
yanziwen
2012年06月01日 12:15:12
10楼
回复
yemin1987
2012年06月01日 12:24:24
11楼
我们项目正好是300的变形缝 制作大模 在背楞焊螺母 从内侧向变形缝那边穿螺杆 可以拆除模板
回复