大家来看看我最近收到的一份审图意见
elite
elite Lv.3
2006年11月21日 23:00:20
来自于防雷减灾
只看楼主

最近做了一个小别墅,TT系统,上海地区的,每户40KW供电,VRV机组,进户处设置300mA的漏电保护,动作时间取0.3秒,整定电流取80A,插座回路设置30mA的漏电保护,瞬动.每户均设置MEB.收到审图意见如下请大家谈谈看法强电:1.根据(GB13955-2005)《剩余电流动作保护装置安装和运行》潜污泵、空调室外机、户外照明、车库卷帘门回路均应设置漏电保护.(电话沟通后审图的人说应该在每个回路设置100mA的漏电保护,防止漏电.)

最近做了一个小别墅,TT系统,上海地区的,每户40KW供电,VRV机组,进户处设置300mA的漏电保护,动作时间取0.3秒,整定电流取80A,插座回路设置30mA的漏电保护,瞬动.每户均设置MEB.收到审图意见如下
请大家谈谈看法
强电:
1.根据(GB13955-2005)《剩余电流动作保护装置安装和运行》潜污泵、空调室外机、户外照明、车库卷帘门回路均应设置漏电保护.(电话沟通后审图的人说应该在每个回路设置100mA的漏电保护,防止漏电.)
2.两级漏电保护缺时限配合.
3.进户断路器取80A过大.(电话沟通后审图的人说应该取63A,晕.)(审图的人的依据是DGJ08-100-2003 上海市《低压用户电气装置规程》)
4.部分断路器未能断开N线.(电话沟通后审图的人说应该所有回路包括照明都应该设置1P+N的断路器.三相负荷也应该设置3P+N的断路器,对于这点我很不同意.完全忽略了断零的危害.)(审图的人的依据是DGJ08-20-2001 上海市《住宅设计标准》)
5.电涌保护参数In Up Uc未标明(我只写了型号和级数)
弱电:
1.主卧.书房均应设置电话和宽带(部分卧室我设置了电视和电话)
2.车库门,侧门缺安防
3.弱电回路电涌保护缺.

基本就是这些了,这个意见我还是有些意见有不同看法,尤其是对1、3、 4条,我觉得很不严谨,请大家谈谈看法
免费打赏
zwg1181
2006年11月30日 12:57:57
42楼
一个这样的别墅没有宽带是一件不正常的事,也是没有长远规划的思想战略,日后再来添加麻烦多
回复
0796260-8031
2006年11月30日 21:30:55
43楼
我把技术措施上TT系统设计都结出来,大家好好谈论下,大家的体会!
回复
0796260-8031
2006年11月30日 21:31:24
44楼
2
回复
0796260-8031
2006年11月30日 21:31:51
45楼
3
回复
elite
2006年11月30日 22:05:53
46楼

谢谢你的详细回复,我的意思是疑惑潜污泵设置的100mA到底是起什么作用的呢?
如果是为了防止电气火灾300mA就可以了,如是为了防人身电击的话100mA就太大了,因为人心脏能承受的阈值是30mA
回复
elite
2006年11月30日 22:07:55
47楼

不是每个书房和卧室都没有,我只是在相临的书房和卧室一个设置了电话一个设置了宽带而已
回复
elite
2006年11月30日 22:10:18
48楼
谢谢暖风不暖
6.TT系统中不宜装设断开N线的电器,是指不断N线还是N线上不带保护?
回复
bqg
2006年12月01日 09:52:46
49楼

你说的有一定道理
回复
elelee
2006年12月01日 10:44:23
50楼
他说的没有道理,30mA瞬动RCD是针对移动、手握式设备而言,因此类设备发生电击时,人无法摆脱带电设备。而固定设备不存在不能摆脱的问题,因此规范对于固定设备的接地故障的切除时间要求为不大于5s,当普通断路器动作时间满足接地故障的规定切除时间时,可采用普通断路器的过流保护兼做接地故障保护。而TT系统中,由于其接地形式而导致故障电流小,普通断路器不能满足上述要求,因此对于固定设备也首选RCD作为接地故障保护,并应满足(RCD额定动作电流)*(PE线阻抗+接地电阻)<=50V。
回复
秋石
2006年12月03日 23:46:58
51楼

是的。
回复

相关推荐

APP内打开