这一道题这么做觉得很有问题,你们看呢?
yangdaping@co163
2006年11月21日 22:49:08
只看楼主

这一道题这么做觉得很有问题,你们看呢?最后一题:

这一道题这么做觉得很有问题,你们看呢?最后一题:

1164120545686.jpg

免费打赏
yangdaping@co163
2006年11月21日 22:50:20
2楼
继续
回复
yangdaping@co163
2006年11月21日 22:52:00
3楼
就是这个题目了
回复
yangdaping@co163
2006年11月21日 22:58:28
4楼
我觉得1-47也有点问题,为什么不取到x=0.55*483?然后把超筋一部分放在受拉,一部分受压,会不会好些。根据本题答案,感觉到好象纵筋少了,当弯矩达到502.06KN.m的时候,纵筋早已经达到屈服了,
回复
xzxs123
2006年11月22日 17:19:08
5楼
取到x=0.55*483是单筋截面的最大受压区高度,而双筋截面受压区高度是按1-47所计算。实际的计算也是在受拉区钢筋达到相对界限受压高度。总钢筋面积不变,把多余的钢筋放在受压区。计算完全正确。
回复
toeastone
2006年11月24日 13:14:25
6楼
取到x=0.55*483是单筋截面的最大受压区高度,而双筋截面受压区高度是按1-47所计算
回复
fshp163
2006年11月26日 16:42:43
7楼
取x=0.55*483=265.65和1-47中计算出的x=265.51近乎相等,是不是可以认为在双筋截面的计算中若已知M,求As、As`时,As等于按单筋截面计算的最大配筋量,再根据规范中的公式求As`呢?
回复
fshp163
2006年11月26日 17:12:31
8楼
这道题我反过来做了一下,即已知M=502.06KN·M,按双筋截面计算,求得的As`=1261mm2,As=4427mm2
如果按1-47题As=3163.65mm2,确实是下部受拉筋配的不足.
确实有问题
回复
fshp163
2006年11月26日 17:22:09
9楼
如果按1-47题:As`=1263mm2,As=3163.65mm2 ,套用规范求得M=399.7KN·M
不管是正算还是反算,1-47均存在问题
回复
hjw965
2006年11月27日 15:02:52
10楼
他计算的结果是As不变增加了As`=1261mm2,也就是他的配金是
As`=1261mm2,As=4427mm2
回复
wangjiancheng8106
2006年11月27日 17:15:55
11楼
易水寒,你算错了。题目要求是不增加钢筋用量。而你是按受拉区钢筋用量不便,还是4427,增加受压区钢筋。这样总得钢筋用量不是保持不变,而是增加了1263。与题目不符。我算出来是417.37KN.m。而不是506kN.m.你得计算过程是对得。只是钢筋用量增加了。欢迎和我讨论。谢谢