请问地下汽车库的楼上是办公用房要不要设自动报警?
dawei2004
dawei2004 Lv.4
2006年11月21日 21:47:53
来自于防雷减灾
只看楼主

请问地下汽车库的楼上是办公用房要不要设自动报警?地下车库是设了的,有的人说消防是按最严重的情况来设,那就按地下车库的,就是说要设,是这样的吗?有依据吗?

请问地下汽车库的楼上是办公用房要不要设自动报警?地下车库是设了的,有的人说消防是按最严重的情况来设,那就按地下车库的,就是说要设,是这样的吗?有依据吗?
hhsscc
2006年11月22日 09:50:12
2楼

办公楼是二类高层吗?有中央空调吗?如是应设,不是的话可不设。
回复
dawei2004
2006年11月22日 12:11:29
3楼
不是二类高层,也没有中央空调
回复
dawei2004
2006年11月22日 12:12:10
4楼
都不是,那就是可以不设了,多谢。
回复
guoyong1980
2006年11月22日 13:48:46
5楼
那你的车库和办公楼有自动喷林系统吗?有的话社的为好! 要不联动控制柜放那里啊?
回复
dawei2004
2006年12月08日 13:11:39
6楼
自动喷林系统设了的,联动控制柜不用放那里
回复
dawei2004
2006年12月08日 13:12:39
7楼
联动柜在地下车库的
回复

相关推荐

APP内打开