风机盘管与吊顶机差2米水柱,需不需要加平衡阀,另外4.5米净高,用方散送风可否,64分贝机组在娱乐场所室内需要消音吗.有人帮我吗,先谢谢了.
风机盘管与吊顶机差2米水柱,需不需要加平衡阀,另外4.5米净高,用方散送风可否,64分贝机组在娱乐场所室内需要消音吗.有人帮我吗,先谢谢了.
12楼
建议采用旋流风口,效果会好一些
回复
13楼
只要你的配置特别大,可以用,反之用旋流风口或双层百叶风口
回复
14楼
不是有下送的散流器吗 旋流风口太贵 消音还是做的好 平衡阀就不必了
回复
15楼
这个哥哥说的挺有道理!
回复
16楼
直接用软接头就行了,能消音又能减振!
回复
17楼
64分贝机组在桑那休息大厅(500平),娱乐大厅内和走廊内.什末情况下风口会结露,4.5米净高用双层百叶送风,风口风速3米左右,是否有问题.
回复
18楼
送风用双百好一点,在机组出风口装一节管式消声器就可以了。
回复
19楼
像塑的消音效果并不明显,因为其内部小孔不连续,违背了消声的基本规则。
回复
20楼
风机盘管与吊顶机是什么 风机盘管做在掉顶里了 64分贝的噪声是来自哪里 风机 你在管路上加消声器啊
回复
21楼
4.5米还是建议不要散送了,冬天热气根本下不来,最好是格珊。