另外4.5米净高,用方散送风可否
glhlsy1
glhlsy1 Lv.2
2006年11月21日 19:32:48
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管与吊顶机差2米水柱,需不需要加平衡阀,另外4.5米净高,用方散送风可否,64分贝机组在娱乐场所室内需要消音吗.有人帮我吗,先谢谢了.

风机盘管与吊顶机差2米水柱,需不需要加平衡阀,另外4.5米净高,用方散送风可否,64分贝机组在娱乐场所室内需要消音吗.有人帮我吗,先谢谢了.
免费打赏
vincent_nk
2006年11月21日 20:01:13
2楼
什么是吊顶机?
回复
nky6666
2006年11月22日 00:07:30
3楼

1。加平衡阀
2、方散可以,就是热风效果差一些
3。最好设消声器
回复
pengyoushiyechen
2006年11月22日 10:20:58
4楼
4.5米...制热纯粹胡扯了....64 分贝是机组的....不是出口噪音...测出口噪音在说...但是你最好加接消声管段...消声器可以免了....
回复
haodangxp
2006年11月22日 14:07:09
5楼
送风可以,消声器免。
回复
glhlsy1
2006年11月22日 20:30:06
6楼
用富乐斯橡塑给风管保温可否起消音作用,是否有下送风方散,使制热效果好一些.谢谢
回复
yananzhang1982
2006年11月23日 10:55:00
7楼
富乐斯橡塑给风管保温 是在风管内吗?
在内部可以起到消音的作用
其实没有必要消音了
回复
zjw1316189
2006年11月23日 14:40:09
8楼
还是应该消音,除非安装在专用机房内,(娱乐场所不是都噪音极大的,也有安静的啊)
回复
克莱门特
2006年11月23日 20:11:22
9楼
是用在大厅还是包间啊!
回复
chenhua421
2006年11月24日 12:24:49
10楼
不需加平衡阀;可以送风,但要调整方散叶片角度;必须做消声
回复
一带一路
2006年11月24日 13:25:13
11楼
4.5米还是建议不要散送了,单层隔栅送下来就行了。使用空调的都是外行,只要出风速度不要太大,不要吹的人发抖,我还是建议下送,冷风很快地送到空调区域。层高这么高,散送流速不大会使风口集水严重,经验之谈,参考。
回复