15t/h的水泵进出水管径多大
sishengege
Lv.2
2006年11月21日 18:39:16
来自于
水处理
+
关注
取消关注
只看楼主
流量15t/h,扬程30m的自吸污水泵进出水管径多大合适呢?若有两台这种泵公用一根进水管,进水管又应该多大呢,选D63的是否有些小啊
流量15t/h,扬程30m的自吸污水泵进出水管径多大合适呢?
若有两台这种泵公用一根进水管,进水管又应该多大呢,选D63的是否有些小啊
免费打赏
goyc
2006年11月21日 18:55:28
2楼
DN50实则DN40
回复
wei11bin22
2006年11月23日 11:08:55
3楼
自吸污水泵进水管流速一般为1-1.2米/秒,这样管径在66-73之间,这样应该选DN65的管径。
两台水泵一用一备的话,应该可以;如果有同时工作的可能,则不行。
回复
hong4990
2006年11月23日 14:29:52
4楼
进口DN65
出口DN50
回复
sishengege
2006年11月26日 15:41:32
5楼
谢谢大家。
平时两泵一用一备,高水位时同时开启
回复
相关推荐
二次加压水泵调速,最不利点恒压控制的问题
建筑给排水
2024-04-25 13:34:25
消防水泵房设备综合布置及水暖电实施策划指南,消防验收必看!
给排水资料库
2024-04-22 16:41:28
塔吊塔身能否穿地下消防水泵房问题
建筑施工
2024-04-03 08:19:16
多个喷淋头同时打开水压下降,水泵要怎么选择
建筑消防给水
2024-03-08 14:57:07
暖通空调水泵扬程的计算
中央空调
2024-03-04 11:10:47
污水提升泵站设置辅助排水泵问题
建筑施工
2024-03-02 15:15:02
施工现场临时消防用水水泵的启、停控制问题
建筑施工
2024-02-28 09:46:01
机电设备:水泵的选择原则及选择程序
环保厂商和产品
2024-02-20 10:37:29
常见问题问与答:消防水泵备用泵自投,拾取什么信号启动备用泵?
建筑消防给水
2024-02-07 11:25:58
农田深井潜水泵扬程计算
纯水系统
2024-02-05 11:13:29
水泵机组振动的原因分析及减振措施
给排水资料库
2024-02-01 10:14:26
一台160KW水泵一台变频器能控制启动和变频运转控制吗?
供配电技术
2024-01-24 14:20:24
冷却水泵是按主机流量还是按冷却塔流量选型
中央空调
2024-01-10 16:52:28
消防水泵接合器额定压力
建筑消防给水
2024-01-08 15:52:40
消防水泵的出水管、压力表、真空表、水位监测及流量计量装置要求
建筑消防给水
2024-01-04 15:48:04
消防水泵吸水母管连接方式回归,这样不就是我们当初的设计吗?
建筑消防给水
2024-01-04 10:33:23
水泵自动控制系统解决方案
水利软件
2023-12-20 16:16:05
田野的欣赏仪式-碠–乡村水泵房
建筑构造
2023-12-18 16:41:27
消防安全检查—消防水泵房
建筑消防给水
2023-12-04 11:44:11
消防水泵知识点汇总大全,建议收藏!
建筑消防给水
2023-11-29 10:57:49
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开