新人求助,请问下大家首层给水管网可不可以连成环状,两路进水。这样画有没什么问提?见系统图
新人求助,请问下大家首层给水管网可不可以连成环状,两路进水。这样画有没什么问提?见系统图
2楼
1、可参见《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003第3.5.6 条规定:室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。
2、根据本规范用词说明3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
如果条件允许,也可以连成环状。
回复
3楼
谢谢,解释的很清楚啊。。明白了。
回复
4楼
学习了 回答得很精彩 感觉到很惭愧啊
回复
5楼
学习了, 解释得很到位。
回复
6楼
给水管宜用支管,但也不是一定,像你这种情况立管比较多,而且本身干管解决环状了,可以考虑干管做成环状有利于供水,不过进水总管一路就行,两路进水倒也没有必要
回复
7楼
回复
8楼
我们建筑给排水教材上写的“室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。不允许间断供水的建筑和设备,应采用环状管网或贯通支状双向供水。”
回复
9楼
当然你连接成环状,两路进水是肯定没有问题的。只是给水要求没这么高,如果你绝得为了增强供水的可靠性,这样做完全没有问题。
回复