传染病房通风有什么要求和规范,排风需要如何处理?
zzw1995
zzw1995 Lv.2
2006年11月21日 15:51:15
只看楼主

有一家传染病医院的病房需要做排风系统。由于原来他的空调为普通的盘管加新风空调,不符合传染病医院的空气梯度要求,所以要进行改造。我非这方面的专业,查了一些资料才了解一些东西,做了方案。改造方案有:加一个排风系统,采用风阀控制每个区域的排风,同时对新风送入端也加风阀,使内部保持负压状态。对排出的废气要加以处理,采用过滤和紫外线杀菌。但是具体有什么要求不是特别的清楚,还有废气处理有什么要求,需要达到什么标准也不明确。

希望有专业人士提供一点建议!
我杭州的,可以发消息给我,QQ:327712443
免费打赏
hqhgz
2006年11月22日 13:47:36
2楼
你的方案的方向是对的,在具体执行上压力剃度的建立可能会出现问题,这要你灵活处理了;排风要注意,因为是非洁净区域排风,所以排风系统严格的说至少需要初效+中效+高效三级过滤同时没段过滤均设足够照度的紫外线光灯杀菌,按照非典的传染性的话建议采用初效+中效+高效+高效四级过滤,排风口的位置要设在对外影响最少的地方,最好设在楼顶,利于病毒疏散。至于标准,可以参考新的综合医院建设规范、洁净手术部设计规范及国家在非典时期发布的应急措施。
以上仅为个人意见!
回复
zzw1995
2006年11月23日 10:55:39
3楼
谢谢楼上的。
有几个问题想问问。
1、他本来的空调就不是医院专用空调,是普通的空调,会产生冷凝水的,这个也是一个传染源。需要怎么样改造?
2、他的新风系统没有经过中高效处理的,是否符合要求?
3、外排废气是否直接采用电子式净化装置,我看可以达到十万级的要求,再加紫外线处理,是否可以达到排放要求?我咨询了电子式净化装置厂家,他们说可以达到要求的,不晓得他们的回答客观嘛?这样就可以减少维护费用,只要清洗就可以了,不用更换过滤装置。
请大虾指点!
回复
hqhgz
2006年11月25日 12:21:56
4楼
你最好把医院的情况详细说说,包括病员的主要类型,周边建筑的情况等。
医院现在的污水排放应该是经过处理的,冷凝水可以集中排放到现有的处理系统,这样省钱。
新风不必加中高效。
厂家的话你相信一半好了。如果出现故障可能有比较严重的污染,要视乎实际情况定。
回复
zzw1995
2006年12月01日 19:24:42
5楼
谢谢楼上的。

医院是县医院的一个传染病楼,有4层。
周围有其他的病房楼和门诊楼,有一定距离。
冷凝水他是直接接下水的,没有处理过。
净化器厂家的观点我也是有点怀疑,但是他们公司的资料也是有相关的检测证明的。
其实杀毒主要靠紫外线,我想可以设计成多个紫外灯,这样就是有一个坏了,也不会有严重影响。
还有,这个排风主机是否需要有一台备份用的?做一个旁通联动,就是在一台风机坏了,另一台可以自动开启。

请指教!
回复
zzw1995
2006年12月01日 19:26:44
6楼
病员不可能是非典级别的,就是一般的传染病员。县级医院,实力有限。
回复