共同学习《高层民用建筑设计防火规范》
njy1980
njy1980 Lv.6
2006年11月21日 14:19:01
只看楼主

对其中给排水部分和消防部分进行总结和讨论

对其中给排水部分和消防部分进行总结和讨论
免费打赏
njy1980
2006年11月21日 14:21:49
2楼
高层建筑中庭防火区 5.1.5.3中庭每层回廊映射自动喷水灭火系统;
5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统
回复
njy1980
2006年11月21日 14:28:58
3楼
建筑高度超过100m的公共建筑避难层:
6.1.13.4 避难层可以兼做设备层,但设备管道宜集中布置;
6.1.13.5避难层应设置消防电梯出口;
6.1.13.6避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防盘卷。
回复
njy1980
2006年11月21日 14:34:43
4楼
建筑高度超过100m,且标准曾建筑面积超过1000m2的公共建筑,以设置屋顶直升机停机坪:
6.1.14.3停机坪的适当位置应该设置消火栓
回复
njy1980
2006年11月21日 14:40:41
5楼
7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统;
7.1.2 消防用水可以由给水管网、消防水池或天然水源供给;
7.1.3 室内消防给水应采用高压或者临时高压给水系统,室内消防用水量最大时,水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。
室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.1MPa(室外地面算起)。
生活、生产用水量按最大小时流量计算,消防用水量按照最大秒流量计算。
回复
njy1980
2006年11月21日 14:47:57
6楼
7.3.3 当室外给水管网可以保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量按火灾延续时间内室内消防用水两的要求;
当室外给水管网不能保证室外消防用水,消防水池的有效容积应满足室内消防用水与室外不足之和。
水池的补水时间不宜超过48h;
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的才貌金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼、高级旅馆的火灾延续时间按照3小时计算,其它按二小时计算;
超过500m3的水池,应分成俩个独立的消防水池。
回复
njy1980
2006年11月21日 14:51:18
7楼
7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水#,水深保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6m;
取水口或#距高层建筑外墙的距离在5米到100之间。
回复
njy1980
2006年11月21日 14:53:47
8楼
7.3.6 室外消火栓应均匀布置,消火栓距离高层建筑外墙的距离在5m到40m之间,距路边不宜大于2米。在该范围内的市政消火栓可以计入室外消火栓。
回复
njy1980
2006年11月21日 14:55:23
9楼
7.3.7室外消火栓宜采用地上式,当采用地下式时应有明显标志。
回复
njy1980
2006年11月21日 14:58:59
10楼
7.4.2消防竖管的直径应通过计算确定,但不应小于100mm
下面情况可以设置一根:1 18层即以下单元式住宅;
2 18层即以下每层不超过8户的塔式住宅。
回复
njy1980
2006年11月21日 15:35:57
11楼
7.4.6.7临时高压给水系统的每个消火栓处应设置启动消防水泵的按钮,并设置保护按钮的设施。
回复