对2011年发输变上午案例的一个题的讨论
caizi520
caizi520 Lv.5
2012年05月29日 15:05:20
只看楼主

题21-25:500kV单回架空送电线路,4分裂相导线,导线分裂间距为450mm,三相导线水平排列,间距12m,导线直径为26.82mm。21.导线的表面系数取0.82,计算导线的临界起始电晕电位梯度最接近下列哪项数值?(不计海拔高度的影响)(A) 3.13MV/m (B) 3.81 MV/m(C) 2.94MV/m (D) 3.55 MV/m按单导线的公式算出来的结果是A,但本题是4分裂导线,临界起始电晕电位梯度有何变化?提请大家讨论

题21-25:500kV单回架空送电线路,4分裂相导线,导线分裂间距为450mm,三相导线水平排列,间距12m,导线直径为26.82mm。
21.导线的表面系数取0.82,计算导线的临界起始电晕电位梯度最接近下列哪项数值?(不计海拔高度的影响)
(A) 3.13MV/m (B) 3.81 MV/m
(C) 2.94MV/m (D) 3.55 MV/m
按单导线的公式算出来的结果是A,但本题是4分裂导线,临界起始电晕电位梯度有何变化?提请大家讨论


[ 本帖最后由 caizi520 于 2012-5-29 15:09 编辑 ]
免费打赏
caizi520
2012年05月29日 17:29:43
2楼
看来没人参与啊,继续顶
回复
ice0001
2012年06月03日 22:50:34
3楼
手册原题吧!!!!!!!!!!
回复
sgtang119
2012年06月14日 22:07:13
4楼
请教,这是哪本手册啊???东北院哪本线路设计手册么???
回复
sgtang119
2012年06月14日 22:36:46
5楼
查阅线路设计手册,发现临界起始电晕电位梯度的计算公式与导线的分裂相数没有直接关系,因此直接套用手册中2-2-2即可!