电机定子绕组短接能改笼型电机吗
ml_411
ml_411 Lv.3
2012年05月29日 14:42:31
来自于照明工程
只看楼主

求讨论:我厂现有一台95KW异步电动机(绕组式),现在用星三角启动。我能把电机的定子绕组短接改成笼型电机吗?电机特性有什么改变?改成笼型电机后用变频器启动会省点多少?

求讨论:我厂现有一台95KW异步电动机(绕组式),现在用星三角启动。我能把电机的定子绕组短接改成笼型电机吗?电机特性有什么改变?改成笼型电机后用变频器启动会省点多少?
免费打赏
ml_411
2012年05月29日 14:44:44
2楼
回复
nulijinbu
2012年05月31日 09:40:43
3楼
是转子绕组短封吧!应该能用。用变频器不知道能省多少
回复
hzhsj
2012年05月31日 11:14:36
4楼
绕组式异步电动机应用频繁变阻器启动,而不应用星三角启动。

没有必要把电机的定子绕组短接改成笼型电机。

改成笼型电机后用变频器启动纯属浪费资源。
回复
wxwsh1
2012年05月31日 13:34:12
5楼
路过,好好学习一下
回复
zhangchunyan163
2012年05月31日 16:22:21
6楼
是转子绕组短封
回复
天空蔚蓝
2012年05月31日 23:13:23
7楼
你不会是想把定子当转子用吧?
回复
asdfljg521
2012年06月04日 21:18:00
8楼
回复
水轮发电机
2012年06月04日 21:34:33
9楼
完全同意地板说法
回复
zhangyiyuan002
2012年06月05日 12:43:22
10楼
你把转子直接短接 就和笼式电机一样了啊 然后 你在加入变频器 不久与普通电机一样了吗
回复
ml_411
2012年06月05日 13:42:31
11楼
我们的电机是95KW绕组电机 ,不是频繁启动。改成笼型电机是为在电机空载的时候省电。
回复