反渗透产水PH值为5.2,请教原因
g184835228
g184835228 Lv.3
2012年05月29日 10:19:42
来自于纯水系统
只看楼主

原水PH值6.5,产水PH值为5.2,尝试过加NAOH,但是电导上升的太快。求解决办法,谢谢

原水PH值6.5,产水PH值为5.2,尝试过加NAOH,但是电导上升的太快。求解决办法,谢谢
免费打赏
dunezhangwen
2012年05月29日 10:52:26
2楼
水里有CO2,这个水质ph很正常

一般二级RO前都会加碱,不想加碱的话前面可以脱气装置试试
回复
g184835228
2012年05月30日 14:22:12
3楼
谢谢,业主想把产水调为中性,偏酸性对业主的产品有影响。求解决办法,谢谢
回复
chyh960273
2012年05月30日 14:36:22
4楼
原水加碱试一试,产水电导应该升不了多少。
回复
云迪
2012年05月30日 15:25:13
5楼
哼,我有好办法,但是要增加不少投资。在RO系统前单独增加一台高速阴床,利用阴床来调整RO进水PH值。不过,阴床再生是一个问题,用户可能不能接受。
回复
suer1985
2012年05月31日 22:44:29
6楼
好方法啊,呵呵
回复
kwtcsb
2012年06月02日 17:51:32
7楼
用计量泵加 碱,计量泵选择带脉冲控制的,PH仪表选择带脉冲输出的,这样配成一对。PH值过高电导率会上去,相反PH值在合适的位置,RO产水电导率会有明显下降。
回复
gcacxy1314
2012年06月04日 12:01:51
8楼
当处理水中含有碳酸跟、碳酸氢跟时
pH小于8时,碳酸氢跟开始转换为二氧化碳
pH小于4时,碳酸氢跟与碳酸跟完全转换为二氧化碳
反渗透膜是不能去除二氧化碳的,当二氧化碳通过膜进入到产水侧后,致使pH为5.2
回复
凌志环保
2012年06月04日 13:59:18
9楼
用脱二氧化碳塔。
回复
gengeryong2
2012年06月04日 18:36:48
10楼
RO前加脱气塔
回复
qdbqwl
2012年06月05日 14:42:32
11楼
南海十三郎的说法比较正确,你可以试一试。但是出水也是显示酸性