我刚接触高压电气成套设计,看到LW2转换开关控制回路,不太明白,请问LW2电气标示中,那竖线和点具体代表什么意思,怎么和触点表不能对应,还请各位大侠赐教!谢谢!
我刚接触高压电气成套设计,看到LW2转换开关控制回路,不太明白,请问LW2电气标示中,那竖线和点具体代表什么意思,怎么和触点表不能对应,还请各位大侠赐教!谢谢!
2楼
是不是太简单了,没人理我?寒一个
回复
3楼
转到元件成套.
回复
4楼
你对转换开关的原理图的看 看转换角度和功能脚是否导通 应该可以看明白的吧
打字一下子也说不清楚 呵呵
回复
5楼
仔细看看说明书了
回复
6楼
如下图:在转换开关打到I时端子1、2接通,7、8接通;打到II时则3、4接通,5、6接通;打到0时所有端子均不接通
回复
7楼
楼上说的很清楚了。再多也是这个道理。顶。
回复
8楼
非常感谢,这个问题我已经解决了
回复
9楼
是一个典型的例子吧,LW2后面的代号不同其结构和组合也不相同!?
回复
10楼
是不是所有的转换开关都是类似这样的画法?像LW39转换开关没有原点0时,是不是就不用画O点的那条虚线呀?
请大家赐教!
回复
11楼
顶一个!!!!!!!!!1
回复