2楼
气压罐5L?老兄,有这么小的吗?
回复
3楼
4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s; 对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。
7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。
回复
4楼
哦!应该是我没有说清楚吧。
屋顶水箱间有两台增压泵和一个气压罐,地下室有三台主泵(2用1备)和一台附泵。
回复
5楼
不是你没说清楚,是你没看清楚2楼、3楼的回复!
回复