只看楼主

目前再做一个住宅小区,18层住宅,一二楼为商业网点,每个商业网点面积小于300平米,为二类高层住宅;按照《高层民用建筑设计防火规范》下列条文:9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。

目前再做一个住宅小区,18层住宅,一二楼为商业网点,每个商业网点面积小于300平米,为二类高层住宅;
按照《高层民用建筑设计防火规范》下列条文:
9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:
9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。
9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。
9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间。
来看不用设置火灾自动报警系统,但是现在给排水的要做自动喷淋系统,请问电气要不要做火灾自动报警系统?
免费打赏
linhaibonihao
2012年05月31日 09:33:31
2楼
做,我们一般二类高层都做消防,更何况带底商,不要拿规范硬卡,规范要求的必须做,不要求的根据需要和情况而定,并非都不需要做,国外很多住宅室内都上消防了,我们为什么非要硬去打擦边球呢,规范没有要求的就都不做,那设计不都一样吗,还有什么差别和档次可言,所以设计是灵活的,在规范的前提下可以有所发挥,更何况消防是大事,很多情况是有必要的,这一点条文解释也说了
回复
lcs428
2012年05月31日 10:26:41
3楼
做喷淋就得上 火灾报警了吧
回复
wgviing
2013年11月19日 12:56:25
4楼
二类高层底商不需要做喷淋的。