大家都来看看这个项目的电缆沟,,看看有如些问题...大家都来讨论一下如何来确保接地线这一保护生命的关键线.希望大家多提意见,,大家一起讨论吧.
大家都来看看这个项目的电缆沟,,看看有如些问题...大家都来讨论一下如何来确保接地线这一保护生命的关键线.
希望大家多提意见,,大家一起讨论吧.
52楼
期待正规的地缆沟的照片
回复
53楼
我最近也要做一个电缆沟,计划的方式和楼主的是一样的。接地圆钢计划采用直径10的圆钢,按规范要求应该采用16以上的圆钢,电缆支架也是自己制作,采用50*5的角钢制作,只是图方便,没有对横档进行斜角处理。
回复
54楼
接地圆钢与支架焊接的搭接倍数不够,
回复
55楼
接地扁钢在缆沟里肯定不是这样敷设的,一般每侧都有两组接地扁钢,应该贴在缆沟壁上明敷,而不是在支架上!
回复
56楼
支架一般是一米一个啊 不多 要用扁钢做接地 圆钢只能做天面避雷 预埋构件做不到这么标准的
而且这膨胀螺栓根本无法和电缆接触 被角钢挡住了 为什么不准啊
回复
57楼
做的可以了,我负载的还没有施工呢。
回复
58楼
不能用膨胀螺栓,要预埋构件 ,焊接支架,应采用扁铁敷设接地线最好
回复
59楼
hahhahahahah
回复
60楼
有条件的地方是可以明敷的! 江苏多的很
回复
61楼
不能用膨胀螺栓,要预埋构件 ,焊接支架,应采用扁铁敷设接地线
回复