大家都来看看这个项目的电缆沟,,看看有如些问题...大家都来讨论一下如何来确保接地线这一保护生命的关键线.希望大家多提意见,,大家一起讨论吧.

大家都来看看这个项目的电缆沟,,看看有如些问题...大家都来讨论一下如何来确保接地线这一保护生命的关键线.


希望大家多提意见,,大家一起讨论吧.

1164011706513.jpg

免费打赏
muyangct103
2010年05月06日 15:58:08
52楼
期待正规的地缆沟的照片
回复
wyzh9
2010年10月02日 11:41:01
53楼
我最近也要做一个电缆沟,计划的方式和楼主的是一样的。接地圆钢计划采用直径10的圆钢,按规范要求应该采用16以上的圆钢,电缆支架也是自己制作,采用50*5的角钢制作,只是图方便,没有对横档进行斜角处理。
回复
黄成
2010年11月11日 15:39:18
54楼
接地圆钢与支架焊接的搭接倍数不够,
回复
gulangyu_zhao
2010年11月16日 14:56:09
55楼
接地扁钢在缆沟里肯定不是这样敷设的,一般每侧都有两组接地扁钢,应该贴在缆沟壁上明敷,而不是在支架上!
回复
q308552452
2010年12月04日 22:31:13
56楼
支架一般是一米一个啊 不多 要用扁钢做接地 圆钢只能做天面避雷 预埋构件做不到这么标准的
而且这膨胀螺栓根本无法和电缆接触 被角钢挡住了 为什么不准啊
回复
wyzh9
2010年12月15日 21:45:11
57楼
做的可以了,我负载的还没有施工呢。
回复
dongfangzheng
2010年12月15日 22:35:57
58楼
不能用膨胀螺栓,要预埋构件 ,焊接支架,应采用扁铁敷设接地线最好
回复
zhongguohuo
2010年12月16日 11:43:59
59楼
hahhahahahah
回复
poi1956
2010年12月16日 16:45:51
60楼
有条件的地方是可以明敷的! 江苏多的很
回复
rfygh
2010年12月17日 17:27:06
61楼
不能用膨胀螺栓,要预埋构件 ,焊接支架,应采用扁铁敷设接地线
回复