大家都来看看这个项目的电缆沟,,看看有如些问题...大家都来讨论一下如何来确保接地线这一保护生命的关键线.希望大家多提意见,,大家一起讨论吧.
大家都来看看这个项目的电缆沟,,看看有如些问题...大家都来讨论一下如何来确保接地线这一保护生命的关键线.
希望大家多提意见,,大家一起讨论吧.
2楼
第二张
回复
3楼
第二张下面是什么管子,好像是水管
回复
4楼
接地圆钢与支架焊接的搭接倍数不够,
回复
5楼
大家都来评论一下吧........同时也讨论一下接地和等电位网制作的相关问题啊........
回复
6楼
还行
回复
7楼
好像接地线在电缆沟里不是这么明敷的!
回复
8楼
第一次见这种电缆支架,
回复
9楼
支架之间距离太近了吧!!哈哈 斑竹是不是太有钱拉!!
回复
10楼
就是 的 好像有点近呀
回复
11楼
电缆沟没有问题,接地线排在那里?
回复