所配受力筋要求不小于0.15%A。这个A是基础截面两阶的面积吗?(假设分两阶)这样取会不会偏大?
所配受力筋要求不小于0.15%A。这个A是基础截面两阶的面积吗?(假设分两阶)这样取会不会偏大?
22楼
从规范来看,手算有一点麻烦,反正不是简单的一阶或两阶,是一个冲切高度的问题。简单点计算可以偏于安全考虑为两阶。也仅仅是简单点考虑。
回复
23楼
谢谢了.这个我看过.但还是一直没找到答案.
我是学生.在做课程设计.所以有些地方弄不太懂..见量见量
回复
24楼
新的地基基础规范第8.2.12条对最小配筋率的面积计算有明确规定,看一下就很明白了。
回复
25楼
同意!!
回复
26楼
学习了
回复
27楼
新的基础规范规定了最小配筋率不应小于0.15%,但是是哪个面积的0.15%还是不清楚啊,是0.0015*(h1+h2)*1000还是0.0015*h1*1000啊?
回复
28楼
明白了,有个8.2.12条,阶形基础的最小配筋率也就是0.0015*(b1h1+b2h2)/b1*1000。这下也没得争议了。
回复
29楼
现在很多审图单位都要求满足0.15%的最小配筋率!
回复
30楼
从规范来看,手算有一点麻烦,反正不是简单的一阶或两阶,是一个冲切高度的问题。简单点计算可以偏于安全考虑为两阶。也仅仅是简单点考虑。
回复
31楼
受教了
谢谢各位
回复