关于柱下独立基础验算最小配筋率问题
bzichris
bzichris Lv.11
2012年05月28日 17:01:17
来自于地基基础
只看楼主

所配受力筋要求不小于0.15%A。这个A是基础截面两阶的面积吗?(假设分两阶)这样取会不会偏大?

所配受力筋要求不小于0.15%A。这个A是基础截面两阶的面积吗?(假设分两阶)这样取会不会偏大?
zheng4207120
2012年05月28日 18:52:19
2楼
独立基础底板最小配筋率的取值在《建筑地基基础规范》和《混凝土结构设计规范》中都没有明确规定,关于这个问题设计行业也有很大的分歧。
一、规范规定及相关理解
1、《混凝土结构设计规范》9.5.1条规定:受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋的最小配筋率取“0.2和45ft/fy作用的较大值”。这一条是针对受弯构件,而独立基础同时承受上部荷载和土压力,底面尺寸相对于基础高度也不是很大,因此不适合锥形和阶型独立基础。
2、《混凝土结构设计规范》9.5.2条规定:对卧置于地基上的混凝土板,板中的受拉钢筋最小配筋率可以适当降低,但不得小于0.15%。这一条是针对卧置于地基上的混凝土板而设的,其具体受力情况与独立基础还是有区别的。
3、《建筑地基基础设计规范》第8.2.2-3条:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不易小于100mm。这一条文有明确规定最小配筋,但至于是否还要满足最小配筋率0.15%则各有各的说法。
二、关于配筋率
若按最小配筋率0.15%控制配筋,则独立基础高度越高配筋越大。而独立基础底板的厚度由冲切和剪切计算确定,其值比较厚,按0.15%控制所得的钢筋面积大不够经济。独立基础最小配筋率的问题各地或个人有不同的做法,如北京市《建筑结构专业技术措施》3.5.12条规定:如单独柱基之配筋不小于10@200(双向)时,可不考率最小配筋率的要求。工程设计中若无硬行规定,独立基础底板配筋只要满足《建筑地基基础设计规范》第8.2.2条规定即可,不要验算最小配筋率。
还有一种做法的结构思路:就阶形基础而言,合理设计的独立基础在绝大多数情况下,其第一阶多半会伸出从柱边与基础顶面交接处引出的45°线同基础底面相交线之外,因此该部分可以认为是卧置于地基上受弯控制的混凝土板类构件,需满足ρmin=0.15%的要求。而基础底板其余部分均在45°角的冲切破坏锥体范围内,其高度一般有受冲切和受剪控制,相对较厚,如果其配筋要求符合ρmin=0.15%的要求,将会导致独立基础用钢量不必要的增加。
回复
zheng4207120
2012年05月28日 18:52:54
3楼
回复
bzichris
2012年05月28日 19:46:53
4楼
谢谢了.这个我看过.但还是一直没找到答案.
我是学生.在做课程设计.所以有些地方弄不太懂..见量见量
回复
cqdjyjh
2012年05月28日 20:15:23
5楼
楼主说的不错,应根据实际情况确定,但本人认为,在高度不大的情况下建议执行0.15%的要求。
回复
hyp1962
2012年05月28日 21:00:19
6楼
新《建筑地基基础规范》里已有明确规定。
回复
zheng4207120
2012年05月28日 22:40:02
7楼
8$TNL{6_6O8I][K@Q30)FHD.jpg
我也是做课程设计
回复
zheng4207120
2012年05月28日 22:56:33
8楼
我觉得应该按一阶的高度计算,我的基础是4米长度配筋,计算的是1132mm2 如果按构造直径10的钢筋间距200面积是1500mm2 如果是0.15%的最小配筋 量,按一阶算是1800mm2 比构造配筋稍大 所以不会浪费钢筋
回复
jszxwsw
2012年05月29日 04:24:21
9楼
当独立基础满足无筋扩展基础宽高比要求时,任何设计人和审图人都应当知道基础是可以不配筋的,即如果实际工程中配了钢筋也不必满足最小配筋率;推理可知即使独立基础虽整体不满足无筋扩展基础宽高比要求,但满足无筋扩展基础宽高比要求的范围以内是不必满足最小配筋率要求的。

[ 本帖最后由 jszxwsw 于 2012-5-29 04:25 编辑 ]
回复
chevoky
2012年05月30日 19:18:01
10楼
回复
sclgh1979
2012年05月30日 21:26:31
11楼
新的地基基础规范第8.2.12条对最小配筋率的面积计算有明确规定,看一下就很明白了。
回复

相关推荐

APP内打开