主变220kV、110kV侧中性点间隔零序为何不接入故障录波?
主变220kV、110kV侧中性点间隔零序为何不接入故障录波?
2楼
“主变220kV、110kV侧中性点间隔零序”?
什么是“间隔零序”?
主变零序电流和电压,都会接入“故障录波”的,怎么看出“为何不接入”????
回复
3楼
我看了云南的220kV苏屯站、220kV腾冲站的图纸,都没有接入。以前在成都做设计时,间隔零序是接入的
回复
4楼
我想不接的原因是:间隙零序电流没有启动量,故障录波装置很难启动录波吧。
如:某站有两台主变,1#B中性点直接接地,2#B不接地。接地的一台(1#B)因故障跳闸,这时2#B短时间未能调整到中性点接地,而中性点电压升高,造成间隙击穿,间隙零序TA有电流流过。这一时间很短,应该在微秒级吧。1#B故障跳闸能否作为录波的启动量呢?答案应该是不能,因为1#B故障不是2#B间隙击穿的必然条件。
[
本帖最后由 yjwht 于 2012-5-29 10:08 编辑 ]
回复
5楼
上述情况下,只能采用稳态录波单元。而现在一般没有配置稳态录波单元。
回复
6楼
个人认为是不太可能的,高压系统发生故障,都会出现接地电流(和电压),故障录波中缺少接地电流电压的数据,会给故障分析带来很大困难的!!!
回复
7楼
220kV紫溪变也没有接入。苏屯、腾冲、紫溪是三个不同的甲级院设计,都没有接入!!这不是偶然吧
回复
8楼
对头。。,,按道理应该接入的,电压、电流都应该有的
回复
9楼
学习了,谢谢
回复
10楼
不管别人接不接,反正接进去不会说我是错的,我准备接入录波
回复
11楼
这个论坛确实有不少人懂高压,很值得学习。对我设计启发很大。