求教
chongyajiji
chongyajiji Lv.12
2012年05月28日 15:41:26
只看楼主

请问下各位,假若一简支梁,箍筋直径10Mm,箍筋保护层厚度20mm,纵筋直径20mm,一排放置,请问纵筋的保护层厚度是多少?我认为是:20+10=30mm,as=20+10+20/2=40mm,为什么兰定筠的书中是纵筋的保护层c=20+10/2=25mm,as=20+10/2+20/2=35mm,请问这怎么解释?而且看他的书前后保护层的取值也不一致?有谁看到这样的问题的时候是怎么解决的?帮忙!

请问下各位,假若一简支梁,箍筋直径10Mm,箍筋保护层厚度20mm,纵筋直径20mm,一排放置,请问纵筋的保护层厚度是多少?我认为是: 20+10=30mm,as=20+10+20/2=40mm,为什么兰定筠的书中是纵筋的保护层 c=20+10/2=25mm,as=20+10/2+20/2=35mm,请问这怎么解释?而且看他的书前后保护层的取值也不一致?
有谁看到这样的问题的时候是怎么解决的?帮忙!
急!急!
免费打赏
aaaaagg1
2012年05月28日 16:12:53
2楼
楼主是何方神圣!竟然一语道破施大师的天真!我挺你! 施大师这次错大了!
回复
chongyajiji
2012年05月28日 16:24:48
3楼

沙发可不能这样说啊,大师这样做是不是有他的原因,大师毕竟是大师啊。还需要大侠来解决!
回复
hdnbm
2012年05月29日 10:18:48
4楼
按照2010版《混规》8.2.1条及条文说明,楼主的理解是正确的,20+10=30mm,as=20+10+20/2=40mm。
回复
tjll1986
2012年05月29日 11:24:59
5楼
根据新版规范,楼主的理解是正确的,但是我没明白你这个20+10=30mm是做什么用的,保护层厚度20mm,as=40mm,一般就关心这两个吧,这个30用在什么地方呢?
回复
georgexu66
2012年05月29日 16:02:23
6楼
楼主的理解,按新《混凝土规范》2010是对的。
老施的算法是按老规范的,当时是对的,现在嘛。。。,就。。。
不知他的最新版,是否按新规范做了修改?
回复
chongyajiji
2012年05月29日 17:37:24
7楼

是的,没有问题,我只是把我的计算过程拿出来下
我看兰定筠的书基本80%都是20+10/2+20/2=35mm,我理解是觉得他错了,但是人就是大师,是专门研究考试的,我想这个问题应该不会出错吧,所以很怀疑。
回复
chongyajiji
2012年05月29日 17:39:27
8楼

我看的是兰定筠的最新的书,2012年的,不知道是不是因为他就改了规范而忘记改了数据还是还是怎么了,如果按他的算法,砼保护层不就没有增加吗?所以很奇怪他出的这样的问题。
回复
xugang2000
2012年05月29日 17:45:38
9楼


这个比较简单,规范也明确定义了,不会有歧义,兰的网站也更新了一点,可以去下载下。楼主的理解没错。
回复
zw-happy
2012年05月29日 18:08:16
10楼
新版保护层的定义做了调整,改为最外层钢筋的外表面到构件表面的距离,比以前严格了
回复
jerryhust
2012年05月29日 21:04:28
11楼
编书的学生搞错了