『求助』10kV电缆绝缘水平的选择
烤猪店的猪
2012年05月28日 14:51:53
只看楼主

GB50217-20073.3.2 交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。(2)除上述供电系统外,其它系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。

GB50217-2007
3.3.2 交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:
(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。
(2)除上述供电系统外,其它系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。

疑问,不接地系统(66/10kV的变电所低压侧一般是三角形接法,相电压等于线电压),那么按照其133%倍选择,是不是电缆的绝缘选13.3KV以上的,比如15/15kV的电缆?
免费打赏
tj_ych
2012年05月28日 16:22:21
2楼
10kv相对地应该在5700v左右 保护装置上显示了 哈哈!
回复
whatr
2012年05月28日 17:11:41
3楼
10/根3嘛 5.7735kV。
看来理论结合实际了


不接地系统,133%,15/15kV的电缆。同意
回复
烤猪店的猪
2012年05月28日 19:07:59
4楼
相电压=线电压/根3 不是在电源是Y型接线的情况下吗?三角形接法的话不应该是相电压等于线电压吗?
回复
花山石
2012年05月29日 10:26:09
5楼
我们这里要求15KV的
回复
zsphn6666
2013年03月21日 08:38:13
6楼
10KV电缆如果中性点不接地或经消弧线圈接地应选8.7/10或8.7/15KV电缆。
回复
lingxuct
2013年03月21日 09:15:49
7楼
如果理解“ 不宜低于133%的使用回路工作相电压”,要求是很低的,工作回路的电压一般都是线电压,把线电压变换成相电压,低很多了,是1.732与1.33的关系!

上面很多朋友把“ 使用回路工作相电压”用线电压替代了!?
回复
tozhenliang
2014年05月27日 01:18:26
8楼
ccc___ 发表于 2013-3-21 09:15 如果理解“不宜低于133%的使用回路工作相电压”,要求是很低的,工作回路的电压一般都是线电压,把线电压变 …请问三角型连接组别,相电压为线电压除与根号三是如何推出来的,有没有一个出处,10KV系统中都没有中性点,怎么算?
回复
lingxuct
2014年05月27日 10:35:27
9楼
tozhenliang 发表于 2014-5-27 01:18 请问三角型连接组别,相电压为线电压除与根号三是如何推出来的,有没有一个出处,10KV系统中都没有中性点 …1+2=3的出处在哪?Y/Δ转换是根号3的关系,还要问出处?
回复
tozhenliang
2014年05月27日 13:22:52
10楼
本帖最后由 tozhenliang 于 2014-5-27 13:27 编辑 ccc___ 发表于 2014-5-27 10:35 1+2=3的出处在哪?Y/Δ转换是根号3的关系,还要问出处?如果是星型接法就很容量理解,线跟线之间为10KV,线跟中性点之间为10/根号3=5.77KV,但现在是三角形接法,没有中性点,那所谓的相电压是是那两点之间的电压?如果说是线对地的电压,因为系统没有跟地之间没有电气联通,这个电压应如何去算?难道这个地就是所谓的“虚地”吗?
回复
lingxuct
2014年05月27日 16:32:00
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-27 16:42 编辑

谁说“三角形接法,没有中性点”?

有二个中性点是接地的:一是系统(线路和设备)的对地电容(电缆屏蔽层);二是电压互感器一次的中性点是直接接地的!

中压(3~66KV)高阻系统都是靠这些中性点平衡(对地)电压的。
回复