关于消防问题的请教
jiepaishui2009
2012年05月28日 13:10:59
只看楼主

1.如果按正负0.00到主楼顶板(不是电梯机房顶板)建筑高度为95.2米;以电梯机房顶板计100.70米.2.如果以裙房沿街面的地面高度到主楼顶板算,建筑高度为100米,终点以以电梯机房顶板计,建筑高度为105.50米。3.建筑专业是以正负0.00到主楼顶板(不是电梯机房顶板)建筑高度为95.2米设计的,我做消防时应以那个高度做设计.请各位指教

1.如果按正负0.00到主楼顶板(不是电梯机房顶板)建筑高度为95.2米;以电梯机房顶板计100.70米.
2.如果以裙房沿街面的地面高度到主楼顶板算,建筑高度为100米,终点以以电梯机房顶板计,建筑高度为105.50米。
3.建筑专业是以正负0.00到主楼顶板(不是电梯机房顶板)建筑高度为95.2米设计的,我做消防时应以那个高度做设计.

请各位指教
pangjiang27
2012年05月28日 13:37:21
2楼
不知道这个高度对楼主影响在哪里?》

如果是喷淋压力、分区等问题
我觉得主楼喷淋分区是无疑的 高区--低区 或高--中--低区
裙房应该是低区报警阀供水,跟主楼应该没关系的
高低区报警阀各自成环,水箱、接合器分别接进环网
回复
jiepaishui2009
2012年05月28日 14:14:04
3楼
大于100米和小于100米不样啊,所以就请教各了:
高规:
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
jiepaishui2009
2012年05月28日 14:19:21
4楼
如果是小于100米,屋顶消防箱我可不设增压泵,因裙房为商铺,我就裙房及地下车库(以正负0.00计,为地下3层)设自动喷淋,自喷可不分区,2层以上住宅楼梯间的共用通道我可不设计自动喷淋
回复
pangjiang27
2012年05月29日 15:44:47
5楼
1、如果是超过100米的话,就是超高层了,系统方案整个档次上去了

就这么一个商住楼,建筑专业最多设计成99.9米高!~

2、如此一个商住楼,上面住宅的公共部位不设喷淋可以么? 楼主参考工程地的地方规范啊

总之,楼主就按一类商住楼对待吧,不可能是超高层建筑,除非业主是SB
回复
w-jwei
2012年05月29日 20:48:20
6楼
1、第一,建筑高度是从室外地面到建筑屋面,不包括机房,设备用房层,好象有所占的面积比例(不超过25%)
第二,这个高度对水来说,涉及到消火栓分区问题,如果你的消防水箱要设稳压装置,那毫无凝问要分区了!!
回复

相关推荐

APP内打开