请教大家,三台电机可以共用一套保护和启动装置么?
garnetdcd
garnetdcd Lv.7
2006年11月20日 11:19:29
只看楼主

一台风机,里面有三台1.1kW的电机,想做成一个回路,查阅了《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93,计算电流并不超过20A,而且工艺专业也推荐一起控制,以前只做过两台小电机一起控制,不知道三台电机有没有特别的要求,或者能否实现?想请教大家,先谢了!急盼各位的回答喔~

一台风机,里面有三台1.1kW的电机,想做成一个回路,查阅了《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93,计算电流并不超过20A,而且工艺专业也推荐一起控制,以前只做过两台小电机一起控制,不知道三台电机有没有特别的要求,或者能否实现?
想请教大家,先谢了!急盼各位的回答喔~
免费打赏
gznwdz
2006年11月20日 12:18:02
2楼
安装一套无功补偿装置
回复
eezyz
2006年11月20日 12:23:06
3楼
应该可以
回复
garnetdcd
2006年11月20日 13:40:32
4楼
另外,再请教大家,两台4kW的电机可以共用保护装置么?
查了下,一台电机的额定电流就8.2A,8.8A,9.6A,10.2A这几种,工艺专业无法提出电机的具体型号,我可以用一个断路器保护两个这样的电机么?(规范规定计算电流<20A就可以)
刚才看了下大家都在讨论功率因数的问题,如果真是那么低,那就棘手了……这里电机太多,配电间爆满……
回复
zzhspeed
2006年11月20日 14:48:24
5楼
你说的都可以,没有问题。
回复
cqwlyy
2006年11月20日 22:33:22
6楼
同容量多台电机共用一套保护装置技上是没有什么问题的,但是操作来得不偿失,增加的切换回路设备费用大于保护装置投入的费用,且不方便。
回复
zzhspeed
2006年11月21日 15:31:28
7楼

人家不需要切换
回复