【请教】甲方提出高压分支箱检修隐患,怎么解决
逗逗飞
逗逗飞 Lv.12
2012年05月28日 10:00:47
来自于继电保护
只看楼主

我遇到这样一个问题:在一个架空落地项目中,选用高压电缆分支箱,断路器型号为FLN36-12/630,见图 在验收工程中,甲方提出,箱体内无明显断开点,无隔离刀闸,检修存在隐患。 请问:1、这种分支箱是全绝缘,防洪型,厂家人解释说工艺结构就是这样的,要是带刀闸就不是全绝缘了。 2、甲方提出检修的隐患,还有什么方法可以解决? 不知说明白没有,向大家请教。谢啦。

我遇到这样一个问题:在一个架空落地项目中,选用高压电缆分支箱,断路器型号为FLN36-12/630,见图
未命名.jpg

在验收工程中,甲方提出,箱体内无明显断开点,无隔离刀闸,检修存在隐患。
请问:1、这种分支箱是全绝缘,防洪型,厂家人解释说工艺结构就是这样的,要是带刀闸就不是全绝缘了。
2、甲方提出检修的隐患,还有什么方法可以解决?

不知说明白没有,向大家请教。谢啦。

未命名.jpg

免费打赏
红苹果
2012年05月30日 10:40:40
12楼
图纸太小了,看不清楚,,,你可以给甲方解释啊,,,,
有什么不好检修?不过检修时候负荷是都不能用了。除非中间两个单元各自都可以抽。
按你的图纸的接线方式,中间两个单元都应该带抽头的。。可以各自抽出
检修方式:
如果带PT的进线间隔需要检修,停掉靠近侧的负荷开关,停掉其对应上级电源,抽出靠近侧的单元,就可以检修了。
如果检修中间某个单元,停掉其对应负荷开关,抽出单元即可。。。
检修另一个进线同上面带PT的进线一样。。

说白了,你中间两个单元那个插头应该是各自独立的抽出单元,不能合在一起抽,不然无法检修。(这至少应该是二级负荷供电的吧?)
回复
红苹果
2012年05月30日 10:46:20
13楼
带PT那个上面小箭头是可抽出的吗?如果是,那么另一个进线侧的避雷器与带电显示也应该一样是可抽出的,那就好办了,,上级电源都可以不停了,,除非是更换电缆(更换电缆肯定必须停上级啦)。
回复
sydl18
2012年05月30日 10:46:52
14楼
供电局在刁难人了,您看ABB的SAFE柜,不也没有观察窗,明显断点吗,共箱式的就那样,原来ABB来气压表都没有,后来才加的
回复
tychsh
2012年05月30日 11:09:10
15楼
操作机构上的显示可以看到分段,下侧有带电显示,最终人家是可以抽出的啊!检修抽出来不就得了。再说了,设计如此又不是你拍脑袋上的,让监理找业主和设计去。马后炮的监理。就等着咬你两口了。
回复
vlych
2012年05月31日 08:40:50
16楼
从图纸上看 这个本来就是两进两出的环网柜嘛,那里的柜子都是这么做的,包括ABB,施耐德,欧码嘉宝等,提出的人要么不是真行家,要么就是刁难。
回复
逗逗飞
2012年05月31日 14:11:50
17楼
谢谢大家的意见。
回复