我遇到这样一个问题:在一个架空落地项目中,选用高压电缆分支箱,断路器型号为FLN36-12/630,见图 在验收工程中,甲方提出,箱体内无明显断开点,无隔离刀闸,检修存在隐患。 请问:1、这种分支箱是全绝缘,防洪型,厂家人解释说工艺结构就是这样的,要是带刀闸就不是全绝缘了。 2、甲方提出检修的隐患,还有什么方法可以解决? 不知说明白没有,向大家请教。谢啦。
我遇到这样一个问题:在一个架空落地项目中,选用高压电缆分支箱,断路器型号为FLN36-12/630,见图
在验收工程中,甲方提出,箱体内无明显断开点,无隔离刀闸,检修存在隐患。
请问:1、这种分支箱是全绝缘,防洪型,厂家人解释说工艺结构就是这样的,要是带刀闸就不是全绝缘了。
2、甲方提出检修的隐患,还有什么方法可以解决?
不知说明白没有,向大家请教。谢啦。
2楼
1.如样本就是这样接线,可询问厂家如何解释?
2.分接箱本身就是为了节省造价,否则上户外环网柜了,检修肯定要停上侧的户外真空开关了。况且高压分接箱,甲方是否有权检修还未可知。
倒是想问问:这个分接箱样本是那个厂家的?好像是进口货。
PT柜是干什么用的?电操电源?能不能把样本共享下呀
回复
3楼
酒没喝好。。
开玩笑,同意楼上意见
回复
4楼
楼主:可能要出点血哟。图是没有做变化,你照图做还有意见。那就是工作没有做好了。
回复
5楼
你可找一本
<国家电网公司输变电工程典型设计 2006版>
10KV配电工程分册 上面都是一些标准的统一做法.看看你的图纸与标准设计方案有何区别.若没区别,就说明你的正确,是依照国家电网标准设计的.若有区别,那就照典型设计进行修改,否则郭家电网这一关也过不去,别无他法.
国家电网公司输变电工程典型设计>
回复
6楼
进线是要断开点的,规范上规定的,可以无保护,但是必须有断开点
回复
7楼
这个高压分支箱选用的FLN,了解了下其它厂家,说有负荷开关就不在加刀闸了,另外,全密封气箱是看不到分段点的,要不就使用空气绝缘型或者选用FZN型负荷开关。
以上说法是否正确?
另外,这种情况下是否有带观察窗的分支箱。
回复
8楼
关于上图中的PT,因预留电操机构,故有加PT。
回复
9楼
回复
10楼
一般都是这门设计,无明显断电,你让他们找柱上开关去,一般这样柱上开关都由隔离的,如果没有的话,你们如果说施工单位告诉甲方找箱变生产厂家去,实在不行告诉他们找设计,施工前的审图工作怎么做的,审图时也没提啊,现在提,看来真的找茬的了,一般情况下如需要操作,是有操作规范的,他们不按操作规范执行,加什么也白搭,不过可定设计是没有问题的。还有一般作为乙方不用这样做的,该怎么做天朝人民都知道,我是甲方
回复
11楼
分支柜作为用电户是没有权利进行检修的,因为有计量,
不过他要检修下级设备呢,您说是吧。还有人家是否操作权利的吧。
回复