电流互感器
海叶
海叶 Lv.4
2006年11月19日 17:22:36
来自于变压器
只看楼主

10KV电流互感器外壳出现裂缝,但还能使用。有谁知道能不能修复?

10KV电流互感器外壳出现裂缝,但还能使用。有谁知道能不能修复?
免费打赏
互感器
2006年11月19日 18:18:03
2楼
10KV电流互感器一般都是树脂浇注式,如果出现裂缝,主绝缘强度就大为减弱。
接下来继续运行就很有可能击穿,造成事故。
能不能修复要看裂缝程度,可用加热抽真空状态下的树脂补一下。
回复
wysh
2006年11月20日 13:25:05
3楼
为了安全最好还是换了吧。
不过二楼的更专业些,呵呵
回复
robinekin
2006年11月20日 15:13:02
4楼
不能修复使用,隐患太大,只能更换。
回复
互感器
2006年11月21日 12:41:37
5楼
强调一下,如果是因为互感器内部一次线截面积过小,导致的绝缘烧毁或者铜排膨涨撑裂器身,那就完全不能考虑补一下了。
3、4楼的意见正确,更换可以从根本上杜绝事故。
回复
stan1113
2006年11月22日 15:01:07
6楼
最好不要了!这样危险性太大了