变频器没显示了怎么办?
liwei721010
2012年05月28日 00:58:43
只看楼主

我们用了一台plc控制的施耐德的变频器,突然出现变频器保护,检查后发现变频器自身屏幕不显示了,查找线路有380的电,,请问有谁知道是什么原因?

我们用了一台plc控制的施耐德的变频器,突然出现变频器保护,检查后发现变频器自身屏幕不显示了,查找线路有380的电,,请问有谁知道是什么原因?
免费打赏
bridegrom
2012年05月28日 07:30:29
2楼
你的人机界面不显示还是变频器上的显示屏不显示,不清楚问题
回复
莫下雨
2012年05月28日 08:31:58
3楼
面板上有电压吗,测量下面板电源啊,不会是烧坏了吧
回复
liwei721010
2012年05月28日 23:41:27
4楼
是变频器上的显示屏不显示了,此变频器是控制风机风量的。变频器上有380的进电的
回复
智库
2012年05月29日 09:10:32
5楼
检查面板是否插拔式,接触不好。
如果不是接触不好只能换一个。
回复
watsoncheung
2012年05月29日 11:09:52
6楼
断电重启下,如果还没显示那就是烧掉了
回复
anhuidiangong
2012年05月29日 16:55:37
7楼
4008101315打电话问他们技术支持。
回复
liwei721010
2012年05月29日 18:10:04
8楼
多谢各位
回复